СоNя писал(а):...Георгий, а Вы всегда решаете за проектировщиков, какой кабель лучше взять?
СоNя, проектировщики, конечно, славные ребята, но и сметчику голова для чего-то дана. В данном случае расценки в сборниках нет не просто так, или из-за применения новой, доселе невиданной технологии. Так не делается! Гофру не подвешивают на тросе.
ПУЭ п.2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65...
п.2.1.63 "Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе."
Допустим, ваши славные проектировщики смогли подвесить трубу, на опорах без провисания, тогда ненавязчиво интересуемся, а как насчет ветровой и гололедной нагрузки, сделан ли такой расчет? И вот тут я очень сомневаюсь в положительном ответе.