Подскажите, могу ли я применить для прокладки кабеля (КСПВ, UTP, ВВГ) в гофрированных трубах ПВХ расценку:
м08-02-148-1 "Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 1"?
Модератор: Melky
Александр_K писал(а):Подскажите, могу ли я применить для прокладки кабеля (КСПВ, UTP, ВВГ) в гофрированных трубах ПВХ расценку:
м08-02-148-1 "Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 1"?
Лиска писал(а):мне всегда нравилась прокладка провода в гофрированных трубах если не изменяет память то по технологии Вы сначала затягиваете провод в гофру и потом прокладываете эту трубку(гофрированную) с проводами или я ошибаюсь? так вот расценки в данном случае советую посмотреть 08-02-413......
Я бы согласилась сначала трубку потом затягивание если бы оно так и выполнялось.