Олег22 Пн Фев 16, 2009 11:48
Расценка 3.22-36-2 (устройство круглых колодцев из сборного ж/б в грунтах мокрых), установка люка в состав работ расценки входит, но дело вот в чем:
У меня проект и смета (подрядчика) к этому проекту, подрядчик эту смету "раздул" нереально, вот я и переделываю так чтоб было правильно, - в проекте указан объем сборных ж/б элементов колодца (в сумме 5,8м3), а также в спецификации указано что люки должны быть обетонированы бетоном В30 в объеме 1,8м3. Так вот подрядчик дополнительно применил дорогую расценку 6.53-26-1 (обетонирование колонн - 1,8м3).
Как сделать правильно?
1) добавить объем этого бетона (1,8м3) к сумме ж/б элементов (5,8м3)
2) добавить объем этого бетона (1,8м3) к объему бетона в расценке
3) или применить дополнительно расценку, но не такую а более менее подходящую
ВИРТУОЗЫ СМЕТНОГО ДЕЛА, ПОДСКАЖИТЕ!