krandr Чт Дек 10, 2009 12:30
Вы не указали, в какой нормативной базе работаете. Если это ФЕР или ТЕР, то есть прямое указание в МДС-40 (п. 1.7): "- пусконаладочные работы выполняются на основании утвержденной заказчиком рабочей документации, при необходимости - с учетом проекта производства работ (ППР), программы и графика;"
К сожалению, в общих указаниях по ПНР в ТСН такого жесткого указания на приоритет заказчика нет, хотя тоже содержится ссылка на ракбочую документацию, ППР, программы и трафики. Если же говорить по существу, то в преамбуле каждого справочника на ПНР указана область его примненения. В справочнике на холодильное оборудование никаких указаний на возможность его применения для систем кондиционирования не содержится. Если Ваш подрядчик считает необходимым (и доказывает это ссылкой на рабочую документацию, ПОС, ППР, программу или график, утвержденные в установленном порядке заказчиком) провести наладку узла охлаждения отдельно, пусть воспользуется расценкой "Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, давления, относительной влажности или расхода". Эта расценка есть и в ФЕР (ТЕР) и в ТСН.
Андрей Николаевич