Здравствуйте проверьте пожалуйста сметы, может есть какие ошибки.
Аватара пользователя
 lexx2
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 326
Зарегистрирован: Чт Мар 19, 2009 11:31
Откуда: Москва
Репутация: 13 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

Сообщение Pavelsom Пт Янв 14, 2011 13:03

Автоматизация ОВ:
НР и СП чего то не пропечатались..
п. 6 сметы: расценено по расценкам раздела 1 "Кабельные линии до 500 кВ", надо по расценкам раздела 6 "Сети проводок в зданиях и сооружениях" , только разбейте расценки в зависимости от сечения кабеля
п. 7 сметы: разбить расценки в зависимости от сечения кабеля, плюс желательно разделить на затягивание первого провода и каждого последующего
Учтите норму расхода на кабель провод
п.8 сметы: у вас гофра диам. 20 и 25 мм - следовательно расценка нужна 4.8-281-2. Исключить стоимость держателей (крепеж учтен расценкой)
п. 10, 11 сметы: расценено не правильно, смотри п. 2.1 раздела 6 отдела 2 вводных указаний к сборнику 8 "электротехнические установки"
п. 12 сметы: крепление конструкций (как впрочем и сам крепеж) учтено расценками монтажного сборника
п. 13 сметы: Исключить крепеж, учтен в МР расценки
п. 14 сметы: расценка только для приборов, установка которых была расценена по сб.11
Аватара пользователя
 Pavelsom
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 650
Зарегистрирован: Вс Июн 18, 2006 21:07
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

Сообщение мих Ср Янв 19, 2011 22:30

Здорово! Я могу рассчитывать на тебя?! Добрая шутка.!
Михаил
Аватара пользователя
 мих
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Вт Мар 20, 2007 22:39
Откуда: МОСКВА-КУНЦЕВО
Репутация: 9 (?)

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

Сообщение lexx2 Чт Янв 20, 2011 13:47

п. 12 сметы: крепление конструкций (как впрочем и сам крепеж) учтено расценками монтажного сборника можно по подробнее.
п. 10, расценил КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА: ДО 0,4 КГ(4.8-83-7)
п. 11 сметы: какую можно взять расценку
Аватара пользователя
 lexx2
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 326
Зарегистрирован: Чт Мар 19, 2009 11:31
Откуда: Москва
Репутация: 13 (?)

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

Сообщение Pavelsom Чт Янв 20, 2011 14:57

п. 10, расценил КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА: ДО 0,4 КГ(4.8-83-7)

Можно
п. 11 сметы: какую можно взять расценку

Склоняюсь к 4.8-83-4
п. 12 сметы: крепление конструкций (как впрочем и сам крепеж) учтено расценками монтажного сборника можно по подробнее.

Можно.
Расценками сборников на монтаж оборудования учтен полный комплекс работ по установке изделий (конструкций, оборудования). Если конкретная расценка не учитывает какую либо операцию необходимую для производства работ, это прописывается в водных указаниях к разделу (как в случае монтажа лотков, было написано в водных указаниях, что крепления лотков учитывается отдельно по 4.8-83-4...15).
То же касается и материальных ресурсов, что надо учесть дополнительно, написано в водных указаниях. К тому же в каждой расценке монтажного сборника есть стоимость МР (к сожалению в ТСН/МТСН к монтажным сборникам нет ЭСН и вы не сможете узнать точно что там сидит, но для ориентира можно заглянуть в ГЭСНм), в которых и учтен весь вспомогательный материал.
Единственное, он может отличаться от фактически примененного материала (в расценке могут сидеть дюбеля под монтажный пистолет, а у вас анкера HILTI ).
Аватара пользователя
 Pavelsom
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 650
Зарегистрирован: Вс Июн 18, 2006 21:07
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

Сообщение lexx2 Чт Янв 20, 2011 15:57

Вес профиля 1,8 кг
крепление 0,75 кг
так какую расценку взять.
Аватара пользователя
 lexx2
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 326
Зарегистрирован: Чт Мар 19, 2009 11:31
Откуда: Москва
Репутация: 13 (?)

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

Сообщение Pavelsom Чт Янв 20, 2011 16:18

так какую расценку взять

уже писал
Склоняюсь к 4.8-83-4

В принципе, всё что написано выше, это всего лишь моё мнение. Можете оставить свою смету без изменений, главное что бы и вам по деньгам нормально было, и что бы заказчик пропустил.
Аватара пользователя
 Pavelsom
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 650
Зарегистрирован: Вс Июн 18, 2006 21:07
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

Сообщение lexx2 Пт Янв 21, 2011 16:37

п. 14 сметы: расценка только для приборов, установка которых была расценена по сб.11
Подскажите мне, что можно взять тогда за место этой позиции или ее вообще убрать надо (просто учусь делать более менее правильно)
Аватара пользователя
 lexx2
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 326
Зарегистрирован: Чт Мар 19, 2009 11:31
Откуда: Москва
Репутация: 13 (?)

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

Сообщение Pavelsom Пт Янв 21, 2011 19:20

п. 14 сметы: расценка только для приборов, установка которых была расценена по сб.11
Подскажите мне, что можно взять тогда за место этой позиции или ее вообще убрать надо (просто учусь делать более менее правильно)

Ну зачем убрать? У Вас в п.2, 3, 5 сметы монтаж расценен по 11 сборнику, вот для этих приборов и берите подключение жил проводов.
На самом деле надо внимательно тех. часть почитать, что там сказано. В ФЕРах, к примеру, это подключение берется только к оборудованию расцененного по расценкам определенных отделов 11 сборника. В ТСН вроде бы таких ограничений нет (или я плохо посмотрел тех. часть).
Для оборудования расцененного по 8 сборнику (у Вас это посты кнопочные) подключение однозначно не берется.
Аватара пользователя
 Pavelsom
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 650
Зарегистрирован: Вс Июн 18, 2006 21:07
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

Сообщение lexx2 Вт Фев 08, 2011 12:52

Еще раз здравствуйте. Проверьте пожалуйста смету на установку домофона, если что не правильно то скорректируйте меня в правильном направлении.
Аватара пользователя
 lexx2
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 326
Зарегистрирован: Чт Мар 19, 2009 11:31
Откуда: Москва
Репутация: 13 (?)

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

Сообщение svetge Пн Фев 28, 2011 12:48

Мое видение по расценкам
Кнопку по 4.8-58-1
Эл.магнитный замок - 4.11-16-1

Затягивием 3050метров во что? Если это кабель прокладываемый по стоякам с верх.этажа вниз тогда брать "кабель по установленным конструкциям с установкой коробок" - ваш тогда п.2 удалять
п. 8 тоже непонятен, но если его в металлорукав - то затягиваем первый и последующий

Вообще ваши вопросы лучше в теме "Азы сметного дела" писать
Аватара пользователя
svetge
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 112
Зарегистрирован: Вт Ноя 25, 2008 14:09
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

Сообщение bimmer85@list.ru Пт Мар 04, 2011 22:39

Вот это встреча))).. Вы делаете сметы на дом который я строил)))... Вы в случайно не в Альпенбау ГмбХ работаете?
Я не волшебник - я ещё только учусь...
Аватара пользователя
 bimmer85@list.ru
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 308
Зарегистрирован: Пт Фев 22, 2008 15:02
Откуда: Москва
Репутация: 3 (?)

Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию

Сообщение lexx2 Чт Мар 10, 2011 10:11

Нет, но они нам знакомы
Аватара пользователя
 lexx2
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 326
Зарегистрирован: Чт Мар 19, 2009 11:31
Откуда: Москва
Репутация: 13 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»