Помогите, пожалуйста, решить некоторые вопросы:
1. В составе работ на монтаж разъединителей ничего не сказано про монтаж приводов (м08-01-011, м08-01-043). В моём случае разъединители 220,110,35кВ с электродвигательными приводами -нужно брать отдельно монтаж приводов м08-08-01-057?
2. Тот же вопрос и по вакуумным выключателям (м08-01-008)?
3. Таблица м08-01-001 -Трансформаторы и автотрансформаторы силовые. В расценках м08-01-001-1...5 ничего не сказано про заливку масла -нужно ли брать отдельно м08-01-065-1?
4. В каких случаях производятся следующие работы: подсушка изоляции, обработка и защита трансф.масла, сушка и заливка масла?

Заранее благодарю за Ваши ответы
Аватара пользователя
ТаВа
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Ср Июн 18, 2008 9:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Оборудование 220/110/35/10кВ

Сообщение ТаВа Ср Май 12, 2010 12:26

Как-то не понятно - то ли вопросы сложные -никто не знает ответов, то ли глупые?!
Аватара пользователя
ТаВа
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Ср Июн 18, 2008 9:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Репутация: 0 (?)

Re: Оборудование 220/110/35/10кВ

Сообщение Orlinka Ср Май 12, 2010 15:32

1. По поводу разъединителей. Обычно высоковольтные разъединители поставляются уже со смонтированными приводами. Расценка 08-01-057-... из раздела "Распред. устройства закрытые 3-20 кВ", она применяется для разъединителей по 08-01-055-... Для разъединителей на ОРУ (08-01-011...) не подойдет, даже если привод отдельно устанавливается (это бывает, но очень редко).
2. По выключателям та же логика.
3. По поводу масла. Зависит от трансформатора - приходят на монтаж "сухими" или нет (надо уточнять у завода-изготовителя). Если "сухими", берете расценку на заливку масла.

Если ошиблась где-то, поправьте =)
Аватара пользователя
Orlinka
Актив
Актив
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Ср Мар 04, 2009 11:58
Откуда: Москва
Репутация: 2 (?)

Re: Оборудование 220/110/35/10кВ

Сообщение ТаВа Сб Май 15, 2010 11:52

Спасибо за ответ, Orlinka! А если всё-таки привод нужно монтировать отдельно (уточнила у завода-изготовителя) к разъединителю 220кВ, то по какой расценке, если не по 08-01-057?
И ещё такой вопрос: элегазовый выключатель приходит сухим, элегаз приходит отдельно в баллонах. Можно ли брать заполнение элегазом применительно как заливку маслом, или есть какие-то другие расценки?
Аватара пользователя
ТаВа
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Ср Июн 18, 2008 9:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Репутация: 0 (?)

Re: Оборудование 220/110/35/10кВ

Сообщение ABK Сб Май 15, 2010 15:49

ТаВа писал(а):если не по 08-01-057


это в закрытых КРУ устанавливается. У Вас абсолютно другой состав работ будет. Может быть из 1 раздела отдела 3 посмотреть. Например ФЕРм08-03-481-13. Или другой. Но оттуда же. Паспорт или описание посмотреть надо.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Re: Оборудование 220/110/35/10кВ

Сообщение ТаВа Вс Май 16, 2010 14:22

Я понимаю, что привод по 08-01-057 -это для закрытых КРУ, но по моему заданию я должна установить привод, изготовить и установить тяги и удлинения вала, а этих работ я не увидела ни в м08-03-481-13, ни в других расценках. Именно эти работы по м08-01-057 и что делать -не знаю!!!
И что всё-таки скажете, добрые люди, по поводу моего 4-го вопроса- "В каких случаях производятся следующие работы: подсушка изоляции, обработка и защита трансф.масла, сушка и заливка масла?"
Аватара пользователя
ТаВа
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Ср Июн 18, 2008 9:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Репутация: 0 (?)

Re: Оборудование 220/110/35/10кВ

Сообщение ABK Вс Май 16, 2010 22:32

Если транс пришел не с завода, а с хранения, то данные работы должны проводиться обязательно. А вообще вот интересная книжка по трансам. http://depositfiles.com/ru/files/ru293ug76 Силовые трансформаторы. 2004 год. 29,1 мб Может быть поможет. Я только быстро пробежал. Подробно не смотрел.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Re: Оборудование 220/110/35/10кВ

Сообщение ТаВа Ср Май 19, 2010 1:46

АВК, спасибо за книжку! Много полезного узнала
Аватара пользователя
ТаВа
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Ср Июн 18, 2008 9:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Репутация: 0 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»