Максим писал(а):1. Устанавливаем счетчик: м08-03-600-02
Правильно
Максим писал(а):2. Устанавливаем автоматы и УЗО: м08-03-575 х на кол-во автоматов (5+3+1=9)
Правильно
Максим писал(а):2. Подключаем провода к автоматам 1фазным: 3 провода х 5 автоматов ???
Правильно. Учитываются только жилы кабелей внешней сети. Отходящие от автоматов учтены в п. 2
Максим писал(а):3. Подключаем провода от автоматов 1ф к счетчику (нет?) (3 х 5) + (3 х 5) ??? С обеих сторон ????
От 1-ф автоматов к счетчику провода не подключаются. Последовательность должна быть следующей: питающий кабель внешней сети

вводной автомат 3-ф

счетчик

УЗО 3-ф

автоматы отходящих линий
Максим писал(а):4. Подключаем провода (пусть 5х1,5) к 3х фазным сколько тут???
Учитываются только отходящие кабели. Внутренняя разводка (подходящие к автоматам провода) учтены в п.2
Максим писал(а):5. подключаем провода от 3фазных с счетчику сколько тут???
3 подходящих к счетчику провода.
Максим писал(а):6. УЗО 3х фазное наверное ???
4 отходящих провода + РЕ-проводник.
Максим писал(а):Ну и наверно еще какие-то работы должны быть в щитке.
Без проекта судить сложно. Но возможно еще должны быть трансформаторы тока (если счетчик непрямого включения), возможны шины. Ну и пуско-наладка. Соответственно сам корпус щита должен быть смонтирован на стене или полу.