Реконструкция ВРУ

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Реконструкция ВРУ

Сообщение Савина Вт Мар 24, 2009 10:03

Уважаемые сметчики, подскажите, пожалуйста, а то я немного запуталась. :cry: При реконструкции ВРУ старые отходящие кабели внутри электрощитовой обрезаются и наращиваются новые. Сечения разные.По какой расценке взять обрезку :?: При присоединении если большого сечения, то муфты соединительные, а когда маленького то как? поГЭСНм08-03-574-01?
Аватара пользователя
Савина
Актив
Актив
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вт Ноя 04, 2008 10:44
Откуда: Волгоградская обл.
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Вт Мар 24, 2009 12:41

Старые кабели просто демонтируются и прокладываются новые. А обрезать и нарастить как-то неправильно будет. Особенно с переменой сечения. Или я что-то не понял.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Савина Вт Мар 24, 2009 12:50

Нет, сечения не меняются, просто от старого шкафа отрезаются все кабели, потом к ним наращивается кусок и вводятся в новый шкаф
Аватара пользователя
Савина
Актив
Актив
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вт Ноя 04, 2008 10:44
Откуда: Волгоградская обл.
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Вт Мар 24, 2009 13:44

Тогда в расценке на демонтаж шкафа учтено это отсоединение. И дальше соединительная муфта. Для наращивания. Без муфты не получится сделать. либо через ящик с зажимами.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Савина Вт Мар 24, 2009 14:06

А шкаф мы не демонтируем, просто срезаем кабель.Я разговаривала с нашим энергетиком, он говорит, что соединительные муфты ставятся только на кабели, сечение которых больше 35, меньшие сечения соединяются гильзами, а меньше 10 в коробках
Аватара пользователя
Савина
Актив
Актив
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вт Ноя 04, 2008 10:44
Откуда: Волгоградская обл.
Репутация: 0 (?)

Сообщение Ольга Николаевна Ср Мар 25, 2009 2:46

:shock: А какие у вас кабели вводятся в ВРУ? 2,5?
Муфты бывают и меньшего сечения., чем 35.
Вы бы написали какого сечения кабель, и какой марки вы наращиваете, а то как-то не совсем понятно..
Аватара пользователя
Ольга Николаевна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Чт Мар 29, 2007 1:00
Откуда: Приморье
Репутация: 1 (?)

Сообщение Савина Ср Мар 25, 2009 8:35

Были старые кабели, марок СБ, ААБ, их наращивают, сечения совпадают: АВВГ4*70, АВВГ4*25, АВВГ 4*6, АВВГ2*4, АВВГ2*2,5, ВВГ2*4, ВВГ2*2,5, ВВГ4*4, ВВГ4*25, ВВГ4*70, АВВГ3*50+1*25
Аватара пользователя
Савина
Актив
Актив
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вт Ноя 04, 2008 10:44
Откуда: Волгоградская обл.
Репутация: 0 (?)

Сообщение Ольга Николаевна Пт Мар 27, 2009 5:11

М-да....Кошмар...
На эти кабели муфты не нужны, просто гильзы, СБ, сжимы или что там еще придумаете.
Демонтаж присоединений, затем присоединения, причем концы посчитайте все.
Аватара пользователя
Ольга Николаевна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Чт Мар 29, 2007 1:00
Откуда: Приморье
Репутация: 1 (?)

Сообщение Ольга Николаевна Пт Мар 27, 2009 7:10

Кстати, если демонтаж ВРУ, то демонтажа присоединений не будет.
Уже учтен (АВК написал об этом)
А насчет того, что обрезать и нарастить - я тоже в шоке :lol:
Но хозяин - барин, как говорится..
Аватара пользователя
Ольга Николаевна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Чт Мар 29, 2007 1:00
Откуда: Приморье
Репутация: 1 (?)

Сообщение Савина Пт Мар 27, 2009 13:28

Проектировщики вообще нарисовали, что все это дело соединяется коробками соединительными, причем алюминивыми :? Золотой ремонтик получится. Спасибо, что откликнулись
Аватара пользователя
Савина
Актив
Актив
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вт Ноя 04, 2008 10:44
Откуда: Волгоградская обл.
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пт Мар 27, 2009 14:00

а думаете муфтами дешевле будет?
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Савина Пт Мар 27, 2009 14:56

Нет, не дешевле, я думаю, что можно гильзами обойтись(раз энергетик с 30летним стажем так говорит)
Аватара пользователя
Савина
Актив
Актив
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вт Ноя 04, 2008 10:44
Откуда: Волгоградская обл.
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пт Мар 27, 2009 17:12

А гильзы чем изолировать будете? :D Или так оставите? Просто изолентой обмотать, так скажите всем что за объект, чтобы нормальные люди туда не ходили некоторое время, а только инспектора энергонадзора да пожарные. Энергетика с 30летним стажем пока критиковать не будем. Может он просто часть муфты и имел ввиду по русски Вам объясняя. В муфтах как раз гильзы присутствуют.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Ольга Николаевна Пн Мар 30, 2009 1:51

ABK писал(а):А гильзы чем изолировать будете? :D Или так оставите? Просто изолентой обмотать, так скажите всем что за объект, чтобы нормальные люди туда не ходили некоторое время, а только инспектора энергонадзора да пожарные. Энергетика с 30летним стажем пока критиковать не будем. Может он просто часть муфты и имел ввиду по русски Вам объясняя. В муфтах как раз гильзы присутствуют.

Мелочь ТУТами, помощнее что -.. да тут тоже ТУТами (АВК, можно так?).. Куда здесь муфты...
А коробки..
Нужны, скорее всего. Где-то же этот страх весь будет болтаться! :lol:
Аватара пользователя
Ольга Николаевна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Чт Мар 29, 2007 1:00
Откуда: Приморье
Репутация: 1 (?)

Сообщение Савина Пн Мар 30, 2009 14:06

:D А Энергетика я еще помучаю!!!
Аватара пользователя
Савина
Актив
Актив
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вт Ноя 04, 2008 10:44
Откуда: Волгоградская обл.
Репутация: 0 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0



cron

© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»