в чем разница?

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



в чем разница?

Сообщение Аксинья Пн Ноя 17, 2008 10:50

Хотелось бы уточнитьтакой вопрос: в чем разница в применении между расценками "разводка по устройствам и подключение жил" и "присоединение к зажимам жил" ?
Аватара пользователя
Аксинья
Актив
Актив
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Чт Дек 14, 2006 10:02
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Пн Ноя 17, 2008 10:55

При разводке провода заготавливают (отрезают определенной длины) и прокладывают внутри шкафа с присоединением к соответствующим зажимам. А присоединение к зажимам жил кабелей производится, когда внешний кабель заводят в шкаф или камеру и присоединяют его к ряду зажимов.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Jkz1976 Чт Мар 12, 2009 15:27

Есть документы где это прописано? Как объясняет нам заказчик присоединение применяется при замене оборудования, если идет новый монтаж, то присоединение не применяется. Так ли это подскажите?
Аватара пользователя
Jkz1976
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср Окт 15, 2008 13:36
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Северный ветер Чт Мар 12, 2009 15:32

Так просто влёгкую - нет таких документов. Читайте СНиП3.05.06, ПУЭ, типовые ТК на монтаж/ремонт приборов.

Прочитайте техчасть к разделу ГЭСНм08, на мой взгляд там довольно однозначные правила. Приборы, снятые перед транспортировкой - то же самое, что снятые на время ремонта.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

в чем разница?

Сообщение krandr Чт Мар 12, 2009 16:40

Вы вырвали слова из контекста и спрашиваете: " в чем разница"

1. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ - это Табл. 08-02-144 ФЕРм-8, из раздела 1 "КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 кВ" Отдела 02 "КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ". К этой таблице есть разъяснение во Вводных указаниях к Разделу 1: "3. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п."
Последний раз редактировалось krandr Чт Мар 12, 2009 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Николаевич
Аватара пользователя
 krandr
Един с Силой
Един с Силой
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Вт Фев 17, 2009 13:53
Откуда: Москва
Репутация: 4 (?)

В чем разница

Сообщение krandr Чт Мар 12, 2009 17:03

п р о д о л ж е н и е
2. РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ - это Таблица 08-03-574. Разъяснение к ней - п. 5 Вводных указаний к Разделу 4 "НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА" Отдела 03 "ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ":
"5. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела.", т.е. аппаратов и приборов низковольных комплектных устройств.
Таким образом, разница не в том, что в одном случае сказано "присоединение", а в другом - "подключение". Разница в том, что в первом случае расценка относится к прокладке кабельных линий до 500кВ и применяется только в случае, если не производится монтаж или замена приборов и аппаратов, к которым эти линии подключаются, поскольку монтаж приборов и аппаратов влючает и присоединение концов кабельных линий, а во втором случае расценка применяется только для подключения внешней сети к приборам и аппаратам низковольных комплектных устройств.
Вывод: каждую расценку надо рассматривать конкретно, с учетом Технической части и вводных указаний, а не заниматься лингвистическими изысканиями.
Андрей Николаевич
Аватара пользователя
 krandr
Един с Силой
Един с Силой
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Вт Фев 17, 2009 13:53
Откуда: Москва
Репутация: 4 (?)

Сообщение Tatyana_ Пт Мар 13, 2009 16:44

В "Разводке..." учтено оконцевание жилы наконечником, в "Присоединении.." - нет.

Поэтому если в спецификации есть наконечники, использую только ТЕРм08-03-574. И никаких проблем доказать обоснованность применения.
Аватара пользователя
Tatyana_
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 238
Зарегистрирован: Вт Окт 17, 2006 10:49
Откуда: СПб
Репутация: 4 (?)

Re: В чем разница

Сообщение Tatyana_ Пт Мар 13, 2009 16:47

krandr писал(а):Вывод: каждую расценку надо рассматривать конкретно, с учетом Технической части и вводных указаний, а не заниматься лингвистическими изысканиями.


ИМХО, рассматривать лучше с учетом состава работ и материалов, а не ТЧ - именно там полно лингвистического бреда.
Аватара пользователя
Tatyana_
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 238
Зарегистрирован: Вт Окт 17, 2006 10:49
Откуда: СПб
Репутация: 4 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0