Может быть, заполнение этиленгликолем относится к пусконаладочным работам?
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?p=44509#44509
krandr писал(а):Если предположить, что этиленгликоль используется в качестве хладагента - относится. См Техническую часть к Сборнику №6 на пусконаладочные работы как ФЕР, так и ТСН
krandr писал(а):E писал(а):
Как мне пояснили, это не хладагент, а незамерзайка.
Может быть, Вам что-нибудь прояснит п. 7 Технической части к сборнику ФЕРп 2001 № 6 :"... работы проводятся не во вредных условиях труда и при положительной температуре окружающей среды"
E писал(а):krandr писал(а):Если предположить, что этиленгликоль используется в качестве хладагента - относится. См Техническую часть к Сборнику №6 на пусконаладочные работы как ФЕР, так и ТСН
Как мне пояснили, это не хладагент, а незамерзайка.
ABK писал(а): А кто пояснил? Дядя ваня с образованием ЦПШ? Вы бы проект "почитали" и разобрались с назначением гликоля, какое назначение имеют эти 60 тонн. А потом прислушавшись к совету krandr прочитали внимательно рекомендуемую им техчасть. Особенно п. 3.1 и 3.2 в таблице раздела 3, где и упоминаются "какие-то трубопроводы холодильного центра". Правда там они носят название "система". И тогда понятно будет, что незамерзайка - это хладагент, хладоноситель и рассол в одном лице, конкретизированное в проекте под названием этиленгликоль. А "какие-то трубопроводы" - это "Система", которую и нужно заполнить этим гликолем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»