Ну что же, прежде, чем Вам "поднырнуть" под существующие сети и коммуникации (хотя спорное решение), необходимо это дело раскопать (откопать). Я очень надеюсь, что у Вас на сводном плане инженерных сетей или на стройгенплане нанесены абсолютные отметки (планировочные отметки), которые позволят Вам правильно посчитать объем грунта в местах пересечения проектируемой кабельной линии (далее - КЛ) с существующими коммуникациями и сетями. Исходя их этих отметок и отметки, на которой у Вас запроектирована прокладка КЛ, сможете прикинуть, можно ли в этих местах хотя бы немного ковырять грунт экскаватором. На практике и в строительных условиях и в "кабинетных" на данный объем берут шурфление (кто-то его называет шурфование), в зависимости от пересекаемых коммуникаций (т.ч. к ФЕР-2001-01, п. 3, п.п. 3.188 - 3.189). Газопровод, кстати, лично я всегда брал по 3.188 и до сегодняшнего дня никто не сопротивлялся. А с кабелем Вашим, подозреваю, поступят простенько, т.е. осуществят прокладку в трубах, возможно, в ПНД. Но это Вы в проекте найдете