Сообщение Kiki Ср Окт 15, 2008 19:52

Нашла в инете(При кладке стен с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается. Кладка с утеплением изнутри теплоизоляционными плитами подсчитывается без учета толщины плит утеплителя. Площадь и объем утеплителя подсчитывается отдельно.)

ФЕР-2001 Сборник N 8 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
(2.5. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, перемычки, фундаментные балки, санитарно-технические и тепловые панели и т.п.), следует исключать из объема кладки.
2.7. При кладке стен кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной прослойки не исключается.)

Моя ситуация: толщина стены по проекту 640мм (380, 140 пенополистирол, облицовочный кирпич 120)
Скажите пожалуйсто, как же всетаки считать?
-брать т. 510 и отдельно V пенопл или место под пенопласт считается воздушной прослойкой и тогда мы берем т.640+ V пенопл
Аватара пользователя
Kiki
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Пн Окт 13, 2008 18:24
Откуда: Тюменская обл.
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Ленусик Чт Окт 16, 2008 9:03

Я считаю, что раз вместо прослойки воздуха у вас будет положен утеплитель, то объем кладки из кирпича д.б. за минусом объема воздушной прослойки. Если бы была только кирпичная кладка (без утеплителя), тогда да- объем воздушной прослойки не исключается.
Аватара пользователя
Ленусик
Актив
Актив
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Вт Авг 26, 2008 17:00
Откуда: Мытищи
Репутация: 0 (?)

Аналогично предыдущему

Сообщение Триточка Чт Окт 16, 2008 10:19

Есть расценки ГЭСН 08-02-015-... Кладка наружных и внутренних стен с т/изоляционными плитами общей толщиной 380 (510...)мм, подскажите, как в ней учитывается утеплитель: вычитать его при подсчете объемов или оставлять? Общей толщиной здесь считается то, что без утеплителя?
Аватара пользователя
Триточка
Актив
Актив
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: Чт Окт 16, 2008 9:52
Откуда: Киров
Репутация: 0 (?)

Сообщение Ленусик Чт Окт 16, 2008 11:45

Общей толщиной при кладке наружных и внутренних стен с т/изоляционными плитами общей толщиной 380 (510...)мм считается то, что c утеплителем :D
Аватара пользователя
Ленусик
Актив
Актив
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Вт Авг 26, 2008 17:00
Откуда: Мытищи
Репутация: 0 (?)

Сообщение Триточка Чт Окт 16, 2008 13:24

А если стена 380 и утеплитель 50, получается толщина 430, такой расценки нет, даже если прибавить лицевую кладку (430+120=550) :lol:
Заранее СПАСИБО!!!
Аватара пользователя
Триточка
Актив
Актив
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: Чт Окт 16, 2008 9:52
Откуда: Киров
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Чт Окт 16, 2008 13:40

Вы расценку (например ФЕР08-02-015-08) раскройте и сложите материал: 400 шт. кирп*0,25*0,12*0,065+песок 0.005+ раствор 0,35 = 1,135 м3 на 1 м3 кладки. 13,5 % отхода вполне нормально. Но 0,202 утеплителя туда не вписываются. Соответственно кладка посчитана без утеплителя.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Триточка Чт Окт 16, 2008 13:44

Спа, АВК. Я так и считала, только была не уверена.
Заранее СПАСИБО!!!
Аватара пользователя
Триточка
Актив
Актив
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: Чт Окт 16, 2008 9:52
Откуда: Киров
Репутация: 0 (?)

Сообщение Kiki Чт Окт 16, 2008 15:58

Спасибо! Я тоже считаю, что без прослойки, те 510*L*h, потому, что если на 640, то кол-во кирпича не будет соответствоать реальности