Стесненность при кап. ремонте - есть или нет?

Вопросы касательно расценки материалов и работ в строительстве и ремонте



Стесненность при кап. ремонте - есть или нет?

Сообщение Золушка Пт Окт 03, 2008 13:07

Добрый день!
Составляется локальная смета на кап.ремонт. (ССР не делается)
Часть расценок по ремонтникам, часть по строительным + к=1,15,1,25.
По конце сметы начисляется Кстесн. (Прилож.3)
Спорным является такой момент: возможно ли применение этого коэф. и к расценкам по ремонтникам и к тем, что взяты по строительным сборникам с к=1,15, 1,25 ?И еще вопрос: есть здание. Проводится кап. ремонт. Здание полность освобождено от мебели и служащих, соответственно. Имеется ли возможность взять К=1,2 (п.1 прил.3)? Контекстом слова "существующих" (п1 прил.3) является ли слово "эксплуатируемых"?
Помогите разобраться.
Аватара пользователя
Золушка
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: Вт Янв 23, 2007 14:05
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 2 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Юлия. г. Пт Окт 03, 2008 13:19

Если коротко: 1) Совместное применение к 1,15, 1,25 и к на стеснённость возможно;
2) Были поправки к приложению 3 (года 4 назад выходили, точно номера не помню, но бюджетники нам именно по этим поправкам стеснённость убирали), и там по п.1 уже не к=1,2, а к=1
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Сообщение Золушка Пт Окт 03, 2008 13:39

Юлия спасибо за ответ!
Вот п.1 не принимается категорически. Если не ошибаюсь, то в "Указаниях..." к ФЕРр по этому поводу прописано именно слово "возможно". А вот более веской "рекомендации" нет?

Если у кого то есть эти поправки поделитесь пожалуйста!

Может у кого то есть опыт в "бадании" по поводу стесненности? Очень нужен этот коэф. 1,2. Помогите ДОКАЗАТЬ. Мои ссылки на Прил.3 (п.1) не принесли результатов. Хотя про поправки слова тоже не было сказано.
Аватара пользователя
Золушка
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: Вт Янв 23, 2007 14:05
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 2 (?)

Сообщение Северный ветер Пт Окт 03, 2008 15:05

Доказать можно только по проекту. Почитайте заголовок таблицы приложения 3 МДС38. То есть в ПОКре должны быть обоснованы условия производства работ. Это требование к проектной документации - прописывать условия производства работ (в частности) - установлено нормативными документами по составу и содержанию проектной документации. Можете попробовать как-то обосновать - показать, что и где в каких условиях выполняется. Но заказчик имеет право упереться - и то, что не проекту, в том числе отсутствующее обоснование условий производства работ - не пропустить.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение Золушка Вт Окт 07, 2008 11:04

Проекта еще нет :(
А смета уже нужна...
Аватара пользователя
Золушка
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: Вт Янв 23, 2007 14:05
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 2 (?)

Сообщение Северный ветер Вт Окт 07, 2008 13:27

Заказчик тем не менее имеет право "упереться". Нет проекта - нет обоснования условий производства работ - нет оснований для применения в смете коэффициентов на условия производства работ.
А какие проблемы бумагу проектную отписать? Продумайте, куда - да и соорудите заранее отдельную часть пояснительной записки или приложение к будущей пояснительной записке, или первый лист чертежа многолистного с техническими требованиями касаемо условий производства работ. Или в задании на проектирование отразите.
Не сметчик, конечно, а проектировщик должен это сделать.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение Юлия. г. Вт Окт 07, 2008 15:40

Золушка писал(а):Юлия спасибо за ответ!
Вот п.1 не принимается категорически. Если не ошибаюсь, то в "Указаниях..." к ФЕРр по этому поводу прописано именно слово "возможно". А вот более веской "рекомендации нет?


Более веская рекомендация есть, от Госстроя, в Консультациях публиковалось разъяснение. Попробую поискать на форуме: была такая тема.
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Сообщение Золушка Пн Окт 13, 2008 11:04

Буду признательна, Юлия. Мои поиски не увенчались успехом (
Аватара пользователя
Золушка
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: Вт Янв 23, 2007 14:05
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 2 (?)

Сообщение Като Пн Окт 13, 2008 11:38

МДС 81-35.2004 п.4.7 Указанные коэффициенты (1,15 и 1,25) допускается применять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении N 1 к настоящей Методике.
Приложение №1 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ (С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ К РАСЦЕНКАМ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СБОРНИКОВ), НОРМАМ ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА И ОПЛАТУ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ), ДЛЯ УЧЕТА В СМЕТАХ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТАМИ
Аватара пользователя
Като
Актив
Актив
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: Чт Мар 27, 2008 13:14
Откуда: МО
Репутация: 0 (?)

Сообщение Юлия. г. Пн Окт 13, 2008 12:21

Золушка писал(а):Буду признательна, Юлия. Мои поиски не увенчались успехом (

Сама искала и не нашла... :( А была темка, помню сообщение оставляла, давно правда дело было. Поищу бумажный вариант с разъяснениями, если, конечно МДС 35 им не указ...
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Сообщение ABK Пн Окт 13, 2008 12:41

Это письмо Росстроя № 6-594 от 27.07.05
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Золушка Ср Окт 15, 2008 14:33

Странно... Забиваю в поиск - ничего не находит (
Аватара пользователя
Золушка
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: Вт Янв 23, 2007 14:05
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 2 (?)

Сообщение Юлия. г. Ср Окт 15, 2008 16:42

Читайте об этом письме здесь: http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=4 ... =%2A594%2A
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Сообщение Золушка Чт Окт 16, 2008 12:54

Спасибо ! :)
Аватара пользователя
Золушка
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 202
Зарегистрирован: Вт Янв 23, 2007 14:05
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 2 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»