Монтаж прожектора

Дорогие наши чайники, ответы на простые вопросы ищите здесь!

Модератор: Melky




Монтаж прожектора

Сообщение Ленусик Пн Сен 01, 2008 9:04

Я не очень сильна в электрике, подскажите, пожалуйста, кто может, можно ли применить расценку 08-03-596-3 на монтаж прожектора КГ-150 на крыше одноэтажного здания. Крепятся болтами к металлическим направляющим по периметру здания. :roll:
Аватара пользователя
Ленусик
Актив
Актив
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Вт Авг 26, 2008 17:00
Откуда: Мытищи
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Пн Сен 01, 2008 10:09

Вполне подходит
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Ленусик Пн Сен 01, 2008 10:17

Спасибо за поддержку :D А то подбирала сама, поэтому сомневалась.
Аватара пользователя
Ленусик
Актив
Актив
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Вт Авг 26, 2008 17:00
Откуда: Мытищи
Репутация: 0 (?)

Монтаж прожектора

Сообщение Ленусик Пн Сен 01, 2008 10:55

По ходу дела возник еще один вопрос. Надо ли расценивать работу по опрессовке наконечников на кабеле АВБбШв 4х120. Такая работа есть в перечене работ. Думаю д.б. заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля, а в ней сидит опрессовка? (ох уж мне эта электрика :cry:, сама не понимаю что спрашиваю)
Аватара пользователя
Ленусик
Актив
Актив
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Вт Авг 26, 2008 17:00
Откуда: Мытищи
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пн Сен 01, 2008 11:08

Это зависит от того, какие расценки применяете. Например, если просто прокладывете кабель, то там наконечник не сидит. И в концевой заделке его нет. Но затем Вы например устанавливаете рубильник по ФЕРм08-03-521-01. И вот там наконечники уже сидят как в работе, так и в ресурсах. Поэтому надо смотреть в комплексе.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Ленусик Пн Сен 01, 2008 11:28

Вы так понятно объясняете, сразу видно-профессионал. Огромное Вам спасибо :!: Да, дальше идут работы по сборке эл. щита из двух рубильников для питания башенного крана, т.е. наконечники сидят и отдельно их не надо ценить. Теперь буду знать :)