Воздуховоды + переходы

Дорогие наши чайники, ответы на простые вопросы ищите здесь!

Модератор: Melky




Воздуховоды + переходы

Сообщение Кат*я Пт Авг 29, 2008 10:52

Если кто знает помогите,срочно нужно,как рсценить переходы к воздуховодам? Или они входят в расценку,в тех.части 20 сборника ничего не нашла. Заранее спасибо
Аватара пользователя
Кат*я
Актив
Актив
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Пт Авг 29, 2008 10:43
Откуда: Краснодар
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение alenka_tal Пт Авг 29, 2008 11:19

Если в проекте они учтены в составе воздуховодов, то монтаж берите как воздуховоды (сечение - по сечению перехода), а стоимость по 1.19-3-19 "Детали ненормализованные воздуховодов, из черной стали (включая сварные) и оцинкованной стали" (Это в базе ТСН)
Аватара пользователя
alenka_tal
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт Авг 14, 2008 15:29
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Кат*я Пт Авг 29, 2008 11:32

Если честно,не совсем поняла.Единица измерения воздуховодов м2,а переход 595х520 на 1000х800(переходов целая куча),воздуховодов не меньше.Нужно разобраться какой переход к какому воздуховоду,а потом прибавлять к площади воздуховода???А со стоимостью все ясно!
Аватара пользователя
Кат*я
Актив
Актив
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Пт Авг 29, 2008 10:43
Откуда: Краснодар
Репутация: 0 (?)

Сообщение alenka_tal Пт Авг 29, 2008 11:50

Я ТАК ПОНИМАЮ, ЧТО В ПРОЕКТЕ ОНИ ИДУТ В ШТУКАХ? вам надо перевести их в квадратные метры (или заставить проектировщиков). а потом по сечениям их распределить в соответствии с сечениями воздуховодов (периметром до 600мм, периметром до 1000мм, и т.д.)
Аватара пользователя
alenka_tal
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт Авг 14, 2008 15:29
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Кат*я Пт Авг 29, 2008 12:44

Спасибо Вам alenka_tal! Да, в штуках.Дело в том,что переходы не соответствуют сечениям воздуховодов,наверное я не все нюансы "вентиляции" знаю. Ладно,попытаюсь связаться с проектировщиком
Аватара пользователя
Кат*я
Актив
Актив
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Пт Авг 29, 2008 10:43
Откуда: Краснодар
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пт Авг 29, 2008 16:44

Переход не может не соответствовать сечению воздуховодов. Иначе воздух улетит. А в расценке он должен быть учтен по большему сечению. А вот проектировщик обязан был указать в спецификации как количество, так и площадь. Если возможно, свяжитесь с ним. Он Вам эту информацию в течение 3 мин даст (если в Компасе работает, или другой спец. программе)
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Кат*я Сб Авг 30, 2008 9:15

Спасибо всем наконец-то разобралась :P