Не так.
Вот ваши пункты, добавляю коэффициенты:
п01-03-001-1 К=1,17
п01-03-001-2 К=1,17
п01-03-002-4 К=1,17
п01-03-002-5 К=1,17
п01-03-005-1 К=1,17
п01-03-024-1 К=1,17
п01-12-020-1 К=1,255
п01-12-021-1 К=1,255
п01-12-027-1 К=1,255
п01-12-029-1 К=1,255
К=1,17 - я смотрю по ПУЭ на конкретное оборудование. Как оно налажиается, испытывается, что при этом измеряется. Так просто, априорно, не бывает таких условий на все расценки сразу.Трансформаторы, например, всегда под напряжением опробуются, с К=1,255. Выключатели - нет, если только "сторонее" какое-то напряжение, когда что-то вблизи запитано на объекте.