Сообщение VG Пн Фев 04, 2008 9:41

Коллеги помогите разобраться.
Учитываете ли вы как-то дополнительно в сметах стяжку кабеля стяжками.
При прокладке кабеля в траншее мы стягиваем кабель стяжками. Достаточно трудоемкий процесс.
По-моему, эта работа расценками не учтена. Думаю, что нужно учесть дополнительно этот вид работ. Только вот как?
Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался с этим.
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Пн Фев 04, 2008 9:50

Как это Вы их стягиваете? Напряжение какое? И сечение кабеля?
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение VG Пн Фев 04, 2008 10:08

10 Кв. сеч 1*500/95.
Ну как как, когда например, три кабеля в треугольник. Вот и стягиваем
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пн Фев 04, 2008 10:11

А что на счет этого говорит п. 2.3.86 ПУЭ?
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение VG Пн Фев 04, 2008 10:24

Этот пункт касается кабелей многожильных. Т.к. мы кладем АПвПу 1/500 одножильный он, как объясняет мне мастер, связывается по 3
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пн Фев 04, 2008 10:31

В ПУЭ говорится о КАБЕЛЕ без указания 1- или многожильный. У Вас как раз КАБЕЛЬ а не провод. Поэтому и расценок на стягивание кабелей нет и быть не может.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение VG Пн Фев 04, 2008 10:43

Я с Вами конечно не буду спорить, но я знаю одно, что мы это делаем!! Причем, объекты Министерства по стр-ву и ЖКХ нашей области. Думаю, нарушений ПУЭ и др. регламентов там бы никто не потерпел. Распрошу поточнее у мастеров, для чего они производят данные работы
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Сообщение mak Пн Фев 04, 2008 11:52

ABK писал(а):А что на счет этого говорит п. 2.3.86 ПУЭ?

Данный пункт регламентирует расстояние между параллельными разными кабелями в траншее. А в данном случае речь идёт об отдельных фазах ОДНОГО кабеля. Расценки на вязку кабелей в пучок нет. Добирайте по договорённости с заказчиком сопутствующими работами. Посмотрите здесь: http://www.stroy-zest.ru/forums/about69 ... highlight=
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пн Фев 04, 2008 12:16

А можно в студию ссылочку хоть на один документ (ПУЭ, ПТЭ, типовой проект, РД, СП и т.д. где говорится о допустимости прокладки силовых кабелей выше 1 кВ в пучке. Обращаю внимание на ВЫШЕ 1 кВ.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение VG Пн Фев 04, 2008 12:27

mak писал(а):Данный пункт регламентирует расстояние между параллельными разными кабелями в траншее. А в данном случае речь идёт об отдельных фазах ОДНОГО кабеля.

Совершенно верно, именно это и имела ввиду.
Обещал мне мой мастер документ принести какой-то. Почитаю, выложу
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Сообщение mak Пн Фев 04, 2008 12:50

ABK писал(а):А можно в студию ссылочку хоть на один документ (ПУЭ, ПТЭ, типовой проект, РД, СП и т.д. где говорится о допустимости прокладки силовых кабелей выше 1 кВ в пучке. Обращаю внимание на ВЫШЕ 1 кВ.

Вы опять всё путаете: не кабелей в пучке, а разные фазы (3 шт.) ОДНОГО кабеля собираются в пучок. Причём не на кабельном заводе, а непосредственно в траншее. Для просвещения: http://www.news.elteh.ru/arh/2005/36/18.php
Последний раз редактировалось mak Пн Фев 04, 2008 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пн Фев 04, 2008 13:09

Ладно. Зайду с другой стороны. Вы смету по проекту делаете?. Тогда посмотрите в ссылочных документах номер типового проекта. Скорее всего А5-92. Нет там прокладки кабелей в траншее пучком. И нельзя этого делать потому что при увеличении нагрузки (машина очень тяжелая проехала) вы можете передавить один из кабелей. И в зависимости от условий эксплуатации и др. факторов выбираются кабели либо одножильные, либо многожильные. А бывает что в одной фазе и 4 одножильных кабелей присутствует. (реальный проект - запитка очень мощного компрессора). Мне лично без разницы как вы это будете расценивать. Я просто обращаю Ваше внимание, что составляя смету по проекту старайтесь прочитать и ссылочные документы и немного представить как должно быть сделано. Если же у Вас прораб хочет срубить доп деньги, то пусть это обоснует каким-то другим образом. Зачем, если по всем типовым эту работу делать НЕ НАДО, он ее делает (может быть).
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение mak Пн Фев 04, 2008 13:49

ABK писал(а): Тогда посмотрите в ссылочных документах номер типового проекта. Скорее всего А5-92. Нет там прокладки кабелей в траншее пучком.

Когда писался А5-92 о кабелях из сшитого п/э никто и не слыхивал... Поэтому их там и нет.
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пн Фев 04, 2008 13:58

Данный типовой привел потому, что основная масса проектировщиков в проект забивают именно его но есть Л2006 Тяжпроэлектропроекта. он 2004 года когда про сшитый полиэтилен уже слышали. НО ТАМ ТАКОЙ ПРОКЛАДКИ ТОЖЕ НЕТ.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение mak Пн Фев 04, 2008 14:32

ABK писал(а):Данный типовой привел потому, что основная масса проектировщиков в проект забивают именно его но есть Л2006 Тяжпроэлектропроекта. он 2004 года когда про сшитый полиэтилен уже слышали. НО ТАМ ТАКОЙ ПРОКЛАДКИ ТОЖЕ НЕТ.


Правильно, нет. Как нет и кабелей из сшитого п/э в перечне кабелей в начале альбома...
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

След.