ABK Пн Фев 04, 2008 13:09
Ладно. Зайду с другой стороны. Вы смету по проекту делаете?. Тогда посмотрите в ссылочных документах номер типового проекта. Скорее всего А5-92. Нет там прокладки кабелей в траншее пучком. И нельзя этого делать потому что при увеличении нагрузки (машина очень тяжелая проехала) вы можете передавить один из кабелей. И в зависимости от условий эксплуатации и др. факторов выбираются кабели либо одножильные, либо многожильные. А бывает что в одной фазе и 4 одножильных кабелей присутствует. (реальный проект - запитка очень мощного компрессора). Мне лично без разницы как вы это будете расценивать. Я просто обращаю Ваше внимание, что составляя смету по проекту старайтесь прочитать и ссылочные документы и немного представить как должно быть сделано. Если же у Вас прораб хочет срубить доп деньги, то пусть это обоснует каким-то другим образом. Зачем, если по всем типовым эту работу делать НЕ НАДО, он ее делает (может быть).