Вертикальный монтаж трубопроводов

Вопросы касательно расценки материалов и работ в строительстве и ремонте



Вертикальный монтаж трубопроводов

Сообщение Vlassoff Вт Окт 02, 2007 15:07

Посчитал смету - получается мало. Трубу диметром 273 мм выводить на 25 этаж - тяжело... Может какие коэффициенты беруться? Например на поднятие трубы на высоту, монтаж дополнительных опор.. Вообще может кто подскажет сколько обычно берут в ЦФО за один погонный метр монтажа такой трубы?
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение tulenin Вт Окт 02, 2007 16:18

У вас технологический т/п или вентяляция. Смущает 25 этажей.
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Сообщение Vlassoff Ср Окт 03, 2007 9:37

tulenin писал(а):У вас технологический т/п или вентяляция. Смущает 25 этажей.

У нас прокладка трубы до центрального теплового пункта, который расположен на крыше. Видимо, это называется технологический.
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Сообщение Yegorov Ср Окт 03, 2007 14:47

Здрасте.
Посмотрите Техчасть к 16-му сборнику (трубопроводы внутренние). Там в самом начале указано: системы отопления с температурой теплоносителя: вода температурой до +150оС. Как объяснил мне один не последний инженер "Тепловых сетей" (сейчас они, по-моему, назаваются Московская Теплосетевая Компания), по крайней мере в Москве, температура сетевой воды никогда не превышает в реальности 130оС, какие бы лютые морозы не стояли. Насколько я понимаю, документальное подтверждение этого можно, в принципе затребовать в соответствующем районе "Тепловых сетей".
Так что 16-й сборник, и никуда, увы, не деться.
Аватара пользователя
Yegorov
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт Сен 25, 2007 10:32
Репутация: 0 (?)

Сообщение Yegorov Ср Окт 03, 2007 15:06

Вдогонку.
И заизолируйте трубу K-FLEX SOLAR HT рулон Т= 0оС до +150оС K-FLEX (Италия). В Сантехкомплекте кв.м стоит 900 руб. без НДС. Да сверху покройте огнезащитным лаком. И К=1,1 (при расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии 0,35 м от других поверхностей) к ЗП (Техчасть к 26-му сборнику, п. 1.24). Глядишь, и наберете.

PS. Как же не хочется работать :-)
Аватара пользователя
Yegorov
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт Сен 25, 2007 10:32
Репутация: 0 (?)

Сообщение Vlassoff Ср Окт 03, 2007 22:31

Yegorov писал(а):Вдогонку.
И заизолируйте трубу K-FLEX SOLAR HT рулон Т= 0оС до +150оС K-FLEX (Италия). В Сантехкомплекте кв.м стоит 900 руб. без НДС. Да сверху покройте огнезащитным лаком. И К=1,1 (при расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии 0,35 м от других поверхностей) к ЗП (Техчасть к 26-му сборнику, п. 1.24). Глядишь, и наберете.

PS. Как же не хочется работать :-)


Ну спасибо... Изоляцией не покрываем. Вопрос другой. Трубу 237 мм надо тащить на высоту 25 этажа (то есть прокладывать). Вот и возникает вопрос - в расценки внесена доставка до места монтажа, а поднимать трубы придется вручную. Тут знатные шабашники сказали, чо за такую работу беруть стоимость трубы сверху. Труба стоит порядка 450 тыс. По сметам работа ~ 129000. Более чем в два раза меньше. :( Поэтому и спросил...
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Сообщение ABK Чт Окт 04, 2007 6:16

А без изоляции отличный регистр получится. Даже батареи ставить не надо. Может тогда по 18 сборнику расцените? :lol:
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Валерьевна Чт Окт 04, 2007 10:11

у меня был примерно такой же случай, тогда звонила в наш местнц РЦЦС, внятно они мне ничего ответить не смогли, но посоветовали брать по 16 сборнику + усреденный коэффициент на высоту к=1,4, на знаю оможет Вам это.
каждому овощу свое время
Аватара пользователя
Валерьевна
Актив
Актив
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Чт Ноя 30, 2006 11:01
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Сообщение Валерьевна Чт Окт 04, 2007 10:16

все зависит от заказчика, в другом случае брали установку лесов
каждому овощу свое время
Аватара пользователя
Валерьевна
Актив
Актив
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Чт Ноя 30, 2006 11:01
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Сообщение Yegorov Чт Окт 04, 2007 10:26

Это как же без изоляции, простите. А если у вас температура теплоносителя 120оС? Кто же вам неизолированный трубопровод в эксплуатацию примет?
А насчет высоты. Если трубопровод прокладывается через межэтажные перекрытия, то высота считается от отметки пола - 4-5 м соответственно. Если же по стене здания - ну это уже извращение.
Хотя в нашей стране все может быть :)
Аватара пользователя
Yegorov
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт Сен 25, 2007 10:32
Репутация: 0 (?)

Сообщение tulenin Чт Окт 04, 2007 10:56

Добрый день. Коллега Vlassoff, а как производится монтаж трубопровода? С крыши в низ, или наоборот? Внутри здания (в спец.шахте или нет)? Вообщем гадать ни к чему... В вашем случае оптимальный вариант - рассчитать по-этапно по ППР. И ещё сварные швы у вас будут кольцевые горизонтальные, а не вертикальные. По моему мнению, они сложнее вертикальных (более трудоёмкие, нап-р, в центровке).
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Сообщение Vlassoff Пт Окт 05, 2007 5:40

Yegorov писал(а):Это как же без изоляции, простите. А если у вас температура теплоносителя 120оС? К


А изоляцию другая подрядная организация делать будет, так как расценка высокая. Рыночные отношения, блин.
А что клэффициент высотности 1.4??? Вот нигде не встречал... Он где-нибудь в нормативной документации описывается???
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Сообщение ABK Пт Окт 05, 2007 6:09

Сбросьте смету на abk63@mail.ru. Попробую помочь.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Yegorov Пт Окт 05, 2007 9:03

To Vlassoff

К=1,4 - Техчасть к 16-му сборнику, п.3: Прокладка трубопроводов с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила м: свыше 10.
Боюсь, что это не Ваш случай :(
Аватара пользователя
Yegorov
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт Сен 25, 2007 10:32
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пт Окт 05, 2007 13:26

Скачал в Инете интересный документ ТР 94.05-99 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 05. Монтаж санитарно-технических систем и ТР 95.13-01 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
13. Технологический регламент монтажа инженерных систем

В них расписана вся технология монтажа труб. Посмотрите. Может некоторые операции наведут на мысли.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

След.