Сообщение Иванов Евгений Ср Июн 13, 2007 9:20

Уважаемые !

Подскажите пожалуйста при кап.ремонте сетей освещения в производственном помещении
чтобы сделать провода под штукатурку ( пробивка борозд в кирпичных стенах)
можно ли применять ТЕРм 46-03-11-02 трудоемкость на 1 м -0,242 н\ч

и на потолках ТЕРм -46-03-012-5 пробивка борозд 0,8206 н\ч за 1 м


Можно ли потом применить ТЕРм 08-02-146-2 ( прокладка кабеля скрыто под штукатурку ) не пвторяется ли вид работ

Смету делаю по аналогии норм вообще нет

Подскажите кто сталкивался пожалуйста
С уважением , Иванов Евгений
Аватара пользователя
Иванов Евгений
Актив
Актив
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вт Янв 23, 2007 13:48
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Георгий Ср Июн 13, 2007 10:20

Евгений, надо что-то делать с нормами, ибо расценка 8-2-146-2 - это кабели с креплением накладнами скобами, масса 1м до 1 кг. Про штукатурку там ни слова, так что повторения видов работ не будет. Корректней будет применить 8-2-403-3 - это именно провода групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, но если хочется еще дороже и с накладными скобами - то 8-2-401-1.
А с пробивкой все правильно.
Аватара пользователя
 Георгий
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: Ср Янв 17, 2007 15:55
Откуда: Кириши
Репутация: 6 (?)

Сообщение Иванов Евгений Ср Июн 13, 2007 10:41

Спасибо за ответ ! Может у кого ибудь еще есть мнение по этому вопросу ?
Можно ли применить еще при кап.ремонте сетей освещения для увелечения общей трудоемкости
ТЕРм 08-02-144-2 ( подключение к зажимам жил кабеля трудоемость 0,13 за н\ч

Слышал , что по итогам работ якобы требование тех.надзора можно использовать норму Гп01-11-028-1 ( имперение сопротивления изоляции кабеля мегаомметром 0.4 трудоемкость за 1 измерение
Аватара пользователя
Иванов Евгений
Актив
Актив
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вт Янв 23, 2007 13:48
Репутация: 0 (?)

Сообщение Михель Ср Июн 13, 2007 10:53

смотрите как-бы жадность фраера не сгубила)))
расценка и так хорошая))
что за кабель у Вас на освещение?
3*2,5?))
вы своего заказчика совсем за лоха держите?)))
Аватара пользователя
Михель
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 446
Зарегистрирован: Вт Май 29, 2007 8:45
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 3 (?)

Сообщение Георгий Ср Июн 13, 2007 11:07

В технической части сказано: "Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.", так что смотрите подходит или нет.
Аватара пользователя
 Георгий
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: Ср Янв 17, 2007 15:55
Откуда: Кириши
Репутация: 6 (?)

Сообщение Юлия. г. Ср Июн 13, 2007 11:22

Иванов Евгений писал(а):
Слышал , что по итогам работ якобы требование тех.надзора можно использовать норму Гп01-11-028-1 ( имперение сопротивления изоляции кабеля мегаомметром 0.4 трудоемкость за 1 измерение

Ежели все-таки включите этот вид работ, то имейте в виду, что: 1)представление протоколов испытаний является обязательным (в Вашем случае по форме 13), 2) лица, проводящие измерения и испытания в электроустановках, должны пройти соответствующую подготовку с проверкой знаний и иметь в удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках соответствующую запись 3) испытания могут быть выполнены также специализированной организацией :wink: Оно Вам надо...
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Сообщение Михель Ср Июн 13, 2007 11:33

подключение сидит в расценках на установку светильников, выключателей и пр.)))
если у Вас они остаются старые, или они уже установлены кем-то (бывает и такое) - валяйте, включайте 08-02-144.
а если будут нужны испытания изоляции, срабатывания автоматов и пр. - запросите прайс у сертифицированной лаборатории - и включайте сумму в смету перед НДС. или вобще отдельно выставляйте.)))

а по расценкам Георгий правильно написал: 8-2-403-3,
или 8-2-401-1. Но вторая - залепуха конкретная.)))))
Аватара пользователя
Михель
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 446
Зарегистрирован: Вт Май 29, 2007 8:45
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 3 (?)

Сообщение Иванов Евгений Ср Июн 13, 2007 14:53

Спасибо большое, что наставляете на пусть истенный. Но проблема в том, что задачи по цене ставят одни, вот и получается между молотом и наковальней
Аватара пользователя
Иванов Евгений
Актив
Актив
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вт Янв 23, 2007 13:48
Репутация: 0 (?)

Сообщение Юлия. г. Ср Июн 13, 2007 15:47

Вот, кстати, по поводу нужности измерения сопротивления изоляции, выдержка из ПУЭ: "п.1.8.37 Электропроводки напряжением до 1 кВ от РП до электроприемников испытываются по п.1" и далее :"п.1 Измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции должно быть не менее значении, приведенных в табл.1.8.34". И в п.1.11.7: "Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них"
Аватара пользователя
Юлия. г.