Проверяю сметы подрядчика по устройству автоматической пожарной сигнализации.
Очень часто есть прокладка кабеля (провода) в пласт. коробах или в трубах.
В его сметах всегда длина короба (трубы) намного меньше, чем длина самого кабеля (провода).
Например так:
Прокладка трубы - 120м
Затягивание провода - 150
или
Устройство короба - 100м
Прокладка провода в этом коробе- 180м
Подрядчик поясняет, что просто в коробе или трубе есть участки, где кабель (провод) уложен в две нитки или даже в три нитки...
Допустимо ли это? На мой взгляд что-то здесь неправильно. По крайней мере в трубе должно быть затягивание первого провода 120м, а оставшие 30 брать как затягивание второго?
И вообще говорит: проверяйте расценки, а объемы проверять не ваше дело.