Вопрос в том числе спецам СтройСофта. )
Работа: Прокладывается труба ПВХ канализация (16-04-001-2) на высоте 13 метров от пола на закрытом складе. ПОС делаем мы сами если нужно, и проект тоже, и монтаж. в ПОС и проекте прописать можем всё.
1. Имеем мы право учитывать расценку "Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов"? Расценка 08-07-002-2 (да/нет). Если нет то почему?
2. К расценке 16-04-001-2 согласно тех.части можно применить коэффициент 1,4. "Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила, м: свыше 10 метров - 1,4" ? (да/нет, то почему)
И Главный вопрос. Одновременно Леса и Коэффициент запрещено, или нет? В техчасти прямого запрета нет. Нигде не встречал такого. На частных объектах сплошь и рядом такое и вопрос нет, а на гособъекте, прямо все оптимизаторы на бумаге.
Мой тезис:
1. Леса относятся к работам, а не к сложности "Затраты на устройство, в соответствии с проектом производства работ, лесов или сплошного настила определяются по ТЕР части 8 «Конструкции из кирпича и блоков»."
2. Коэффициент 1,4 относятся к СЛОЖНОСТи работ. "Прокладка трубопроводов и установка арматуры предусмотрены на высоте до 3 м от пола или сплошного настила. При работе на большей высоте к единичным расценкам применяются коэффициенты, приведенные в приложении 16.1."
Тезис заказчика:
Или одно, или другое. А лучше, К =1,4, потому, что он учитывает устройство подмостей и лесов.