Вопрос в том числе спецам СтройСофта. :))

Работа: Прокладывается труба ПВХ канализация (16-04-001-2) на высоте 13 метров от пола на закрытом складе. ПОС делаем мы сами если нужно, и проект тоже, и монтаж. в ПОС и проекте прописать можем всё.

1. Имеем мы право учитывать расценку "Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов"? Расценка 08-07-002-2 (да/нет). Если нет то почему?
2. К расценке 16-04-001-2 согласно тех.части можно применить коэффициент 1,4. "Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила, м: свыше 10 метров - 1,4" ? (да/нет, то почему)

И Главный вопрос. Одновременно Леса и Коэффициент запрещено, или нет? В техчасти прямого запрета нет. Нигде не встречал такого. На частных объектах сплошь и рядом такое и вопрос нет, а на гособъекте, прямо все оптимизаторы на бумаге. :roll:

Мой тезис:
1. Леса относятся к работам, а не к сложности "Затраты на устройство, в соответствии с проектом производства работ, лесов или сплошного настила определяются по ТЕР части 8 «Конструкции из кирпича и блоков»."
2. Коэффициент 1,4 относятся к СЛОЖНОСТи работ. "Прокладка трубопроводов и установка арматуры предусмотрены на высоте до 3 м от пола или сплошного настила. При работе на большей высоте к единичным расценкам применяются коэффициенты, приведенные в приложении 16.1."

Тезис заказчика:
Или одно, или другое. А лучше, К =1,4, потому, что он учитывает устройство подмостей и лесов.
Аватара пользователя
 Voron
Актив
Актив
 
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Пн Фев 02, 2004 17:20
Откуда: Москва
Репутация: 9 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Инвентарные леса при прокладке внутренних сетей.

Сообщение Voron Чт Авг 29, 2019 9:15

Да. Мельчает, форум, и тест на вшивость не прошёл. Даже судя по ответам самого Стройсфота в службу поддержки. Но не будем о грустном,.... это всё политика, да ну её.

Для тех кому интересно, но не знают и боятся отстаивать свои интересны и интересы компании, даю Вам козырь, делюсь своим опытом. :D

Скачать ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ на задачку можно по ссылке https://yadi.sk/i/u-18U9FL2-y4gQ

Вопрос и тема закрыта. :)
Аватара пользователя
 Voron
Актив
Актив
 
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Пн Фев 02, 2004 17:20
Откуда: Москва
Репутация: 9 (?)

Re: Инвентарные леса при прокладке внутренних сетей.

Сообщение Pavelsom Чт Авг 29, 2019 11:12

У Вас письмо 2008 года, после него уже две редакции нормативной базы сменилось. То, что было актуально для редакции 2003 года (или 2008) не факт, что актуально для базы 2017г.
И положа руку на сердце, Вы прям леса будете ставить для производства внутренних работ? Или вести работу с передвижной подмости-туры?
Аватара пользователя
 Pavelsom
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 650
Зарегистрирован: Вс Июн 18, 2006 21:07
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Re: Инвентарные леса при прокладке внутренних сетей.

Сообщение Voron Пт Авг 30, 2019 12:45

:) Представляете, редакция меняется, а суть осталась та же. :) Как были леса, так и остались. Их в реакции не убрали. :)))

Теперь серьезно.
1. Это актуально и для новых редакций. Работает.
2. Я леса ставлю для внутренних работ (отделка, инженерия). Когда стена выше 5 метров. И пытаюсь протаскивать. И получается. Письмо скинул для обоснования.

Почему леса ставлю?
1. Карлсона нет.
2. Человек-паук дорогой им его нормативами не обосновать. А как говорят. Нет в нормативах, нет и затрат таких. :) Даже если он и были. Седоков и проверяющих не колышит. Они в бумажки смотрят.
3. Экспертиза - обосную и докажи. Тогда пропущу. (ПОС к сожалению делает ПОДРЯДЧИК, а проектировщику пофиг. Он же не будет делать)
4. Цитирую своё письмо.

Учитывая, что работы на высоте свыше 5 метров должны выполняться с применением лесов или специальных настилов, согласно требованиям норм по обеспечению техники безопасности ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте», ПРИКАЗ от 28 марта 2014 года N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», следовательно при прокладке труб будут применены или строительные леса, или арендована специализированная техники типа pekkaniska, или ножничные гидравлические подъемники.