Облицовка свинцовывыми панелями?

Дорогие наши чайники, ответы на простые вопросы ищите здесь!

Модератор: Melky




Облицовка свинцовывыми панелями?

Сообщение Oly Пт Июл 03, 2009 12:43

В рентгенкабинете потолок нужно обшить свинцовыми панелями по мет. каркасу. Мне кажется, что наибелее подходит расценка
09-03-048-1 Монтаж потолков подвесных: комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами. А вот как учесть разницу в трудоемкости из-за разницы между алюминием и свинцом? Может подскажете др. расценки?
Аватара пользователя
Oly
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт Июл 03, 2009 12:31
Откуда: Псковская обл.
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Облицовка свинцовывыми панелями?

Сообщение Lydmila Пт Июл 03, 2009 13:12

а если взять 09-03-47-01+26-01-53-01?
Аватара пользователя
Lydmila
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Пт Окт 31, 2008 14:55
Откуда: Тула
Репутация: 6 (?)

Re: Облицовка свинцовывыми панелями?

Сообщение Oly Пт Июл 03, 2009 13:37

09-03-47-01+26-01-53-01 так значительно дешевле получается (:
Аватара пользователя
Oly
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт Июл 03, 2009 12:31
Откуда: Псковская обл.
Репутация: 0 (?)

Re: Облицовка свинцовывыми панелями?

Сообщение Lydmila Пт Июл 03, 2009 13:55

ваша работа наверняка - бюджет, у меня было такое, но не могу вспомнить по какой расценке было, но там выкладывали смету.Почему-то сразу стала смотреть в 26-м, может быть и правильно :) А дешевле - не значит что не выиграете!
Аватара пользователя
Lydmila
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Пт Окт 31, 2008 14:55
Откуда: Тула
Репутация: 6 (?)

Re: Облицовка свинцовывыми панелями?

Сообщение marka Пт Июл 03, 2009 14:43

Попросите заказчика оплатить разницу в трудоемкости. В МДС 81-33.2004, пункт 3 Приложения 2, есть коэффициент Кi=0,12, учитывающий доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу с тяжелыми и вредными условиями труда. По формуле применить можно в размере (1+Кi). Со свинцом работать вредно и плиты тяжелые. Может быть, пойдут на встречу.
Аватара пользователя
marka
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 506
Зарегистрирован: Чт Ноя 08, 2007 15:03
Откуда: Москва
Репутация: 14 (?)

Re: Облицовка свинцовывыми панелями?

Сообщение ти_ша Пн Июл 06, 2009 10:42

А еще можно взять: ФЕР9 приложение №1 - коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением.