Сообщение Юлия. г. Чт Июл 03, 2008 13:10

Нужен совет, корректно ли применены расценки?
Вложения
Диспетчеризация лифтов.xls
(185 Кб) Скачиваний: 1879
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Чт Июл 03, 2008 13:27

Мне кажется п.7 немного лишний, т.к. относится к сигнализации в электроустановках. Но если проектом предусмотрена сигнализация о работоспособности лифта, то да, необходимо. Но тогда еще кое-что неучтено по ПНР автоматики. Просто по опыту знаю, что данная расценка применяется в комплексе с друими. Т.е. сначала проводится индивидуальная проверка устройств, а затем уже по данной расценке комплекс. Потом непонятно почему повторяются п. 9 и 10. При этом можно добавить проверку соед. линий и проверка абонентского оборудования.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Юлия. г. Чт Июл 03, 2008 13:34

Действительно п.10 продублировала :D А 7-й действительно лишний Спасибо!
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»