Монтаж кабеля

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Монтаж кабеля

Сообщение Синергетик Ср Июл 02, 2008 14:13

Имеется:
Гофротруба диа 20 - 130 м, кабель контрольный КВБбШнг-ХЛ 4х1,5
Нужно проложить в гофротрубу и остаток пустить по эстакаде.
Применяю:
1. 08-02-412-01 гофротруба
2. 08-02-409-01 гофротруба
3. 08-02-404-01
4. 08-02-147-02 по эстакаде
Правильно ли это? Нужно ли применять расценку № 3? Спасибо.
Аватара пользователя
Синергетик
Актив
Актив
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Пт Фев 29, 2008 16:03
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Юлия. г. Вт Июл 29, 2008 16:28

А п.3 не лишний? М08-02-147-2 - это чересчур (смотрите состав работ), думаю м08-02-402-1 больше подойдет
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Сообщение Ольга Николаевна Ср Июл 30, 2008 8:28

И 3 и 4 лишние, может быть. Прокладка где? Внутри или снаружи?
Скорее всего внутри, тогда 1,2, и 08-02-402-01.
Аватара пользователя
Ольга Николаевна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Чт Мар 29, 2007 1:00
Откуда: Приморье
Репутация: 1 (?)