Сообщение Даша Ср Июл 02, 2008 10:49

Здравствуйте, подскажите плиз, составляю смету на пусконаладку и мне надо туда добавить загрузку и выгрузку фильтров, а могу ли я взять, например, расценку 06-01-070-1 "загрузка песком фильтров" из ФЕР на строительные работы или же такое применение будет неверным??
Аватара пользователя
Даша
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: Пн Мар 17, 2008 13:04
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Северный ветер Ср Июл 02, 2008 13:06

Неверным будет применение расценки из строительного сборника в смете на пусконаладку. Эта работа должна была быть выполнена до начала ПНР. Первым этапом ПНР надо было принять под наладку выполненные СМР, в т.ч. и фильтры емкостных сооружений, загруженные песком. То есть эту работу надо требовать от строителей. В крайнем случае, её может выполнить эксплуатационный персонал, затраты на участие которого в ПНР и требуемые ресурсы Вы отражаете в сводной смете на ввод в эксплуатацию.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение Даша Ср Июл 02, 2008 13:13

спасибо за разъяснение,но у меня вообщем то загвоздка в следующем, заказчик просит сделать пусконаладку по фильтрам (он хочет регулировать силу потока воды,путем загрузки и выгрузки наполнителя) может вы мне сможете тогда что то посоветовать в этом случае,как быть???
Аватара пользователя
Даша
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: Пн Мар 17, 2008 13:04
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Северный ветер Ср Июл 02, 2008 13:18

Значит, пусконаладке должны предшествовать СМР, после чего фильтры могут быть приняты под наладку. Пусконаладочным персоналом совместно с СМР-персоналом будет выполнена приемка-передача под наладку и оформлена актом.
Надо разобраться вместе с заказчиком - можно ли на фильтрах в имеющемся состоянии проводить наладку. Или до наладки фильтры надо ещё довести, доработать. И составить акт - чего нет, что надо, и что для этого надо. И пусть заказчик решит - сам он это сделает, вас или кого ещё привлечёт.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение Даша Ср Июл 02, 2008 13:30

наладку там такую производить можно,вопрос как ее осметить :(
Аватара пользователя
Даша
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: Пн Мар 17, 2008 13:04
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Даша Ср Июл 02, 2008 14:50

или может быть можно в данном случае просто взять применительно расценку п09-01-025-1???
Аватара пользователя
Даша
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: Пн Мар 17, 2008 13:04
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Северный ветер Чт Июл 03, 2008 8:12

Можно сделать так, чтобы окончательно разобраться. Посмотреть СНиП 3-й части на вашу систему. Там будет расписано, какие работы на каких этапах (СМР, ПНР) выполняются. В соответствии с этим составом работ и составлены нормы ФЕРп.
На первый взгляд, п09-01-025-01 - прямая расценка. В ней учтено руководство загрузкой фильтров реагентами. Скорее всего, раз такая работа относится к 1-му этапу ПНР согласно ТЧ ФЕРп09-01 - эта работа выполняется совместно с завершением СМР. То есть кто-то должен загрузить песком фильтры - монтажники-строители, возможно персонал эксплуатационной организации. И это надо учесть в смете, вместе с расходом необходимых ресурсов. Учесть можно либо в сводной смете на ввод в эексплуатацию, либо в вашей смете - только тогда ваша смета будет не только на пусконаладочные работы. А ещё и на строительно-монтажные работы.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»