Юлия. г. Чт Май 29, 2008 15:52
На Строй-Зесте было интереснейшее обсуждение: монтаж металлических коробов каким способом учтен в м08-02-396-5 - сваркой или пристрелкой? Нормы усредненные (и поэтому не могут служить основанием для списания), и на сварке монтируются по этой расценке и пристрелкой - тоже эту расценку берем. И материалы не корректируем. А что Ваш подрядчик при прокладке провода в лотке приваривает?
Я считаю так: монтаж лотков: м08-02-395, монтаж полок, кронштейнов под лотки: м08-01-087-3 (см.техчасть м08), монтаж провода по лоткам: м08-02-398[/b]