монтаж голого провода ВЛ-0,4 кВ

Методы, непонятные цифры и коэффициенты, способы расчётов...



монтаж голого провода ВЛ-0,4 кВ

Сообщение Порцева Чт Сен 12, 2013 13:03

При подвеске голого провода ВЛ-0,4 кВ по расценке 33-04-008-1 объём провода закладывать как по спецификации( он идёт с запасом на провис и пр. 5-8-10%) или без запаса, а объём с запасом указывать только в стоимости материалов? Зараннее благодарна
Аватара пользователя
Порцева
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт Сен 12, 2013 12:33
Откуда: Удмуртия
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: монтаж голого провода ВЛ-0,4 кВ

Сообщение Георгий Чт Сен 12, 2013 16:33

Обратите внимание на техническую часть к сборнику, п.2.33.16 и п.2.33.17, в расценке вы указываете длину линии, а уже в стоимости провода учтете провес, отходы при разделке и прочее за счет коэффициента 1,045.
Аватара пользователя
 Георгий
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: Ср Янв 17, 2007 15:55
Откуда: Кириши
Репутация: 6 (?)

Re: Устройство заземления опор ВЛ-10 кВ

Сообщение Порцева Пн Дек 16, 2013 12:30

Можно ли применять расценку по сборнику 33-03-004-1 забивка вертикальных заземлителей или ограничиться одной расценкой 33-04-015-1 устройство заземления опор
Аватара пользователя
Порцева
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт Сен 12, 2013 12:33
Откуда: Удмуртия
Репутация: 0 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0



cron

© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»