Подскажите можно применять 1,35 коэффицент

Вопросы касательно расценки материалов и работ в строительстве и ремонте



Подскажите можно применять 1,35 коэффицент

Сообщение Иванов Евгений Пт Фев 16, 2007 9:24

Уважаемые господа !

Подскажите пожалуйста смета составлена с применением норм ГЭСН и ГЭСНр работа по побелке в производственном помещении
можно ли применять коэффициент 1.35 на общую трудоемкость ( производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования и движения транспорта по внутрицеховым путям или есть какие то другие коэффициенты не отменены ли коэффициенты ГЭСН и ГЭСНр .

С уважением, Иванов Евгений
Аватара пользователя
Иванов Евгений
Актив
Актив
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вт Янв 23, 2007 13:48
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Ю.Г. Пт Фев 16, 2007 9:52

Можно, читайте МДС 35
Юлия Григ
Аватара пользователя
Ю.Г.
Актив
Актив
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Ср Янв 31, 2007 10:58
Откуда: Московская область
Репутация: 0 (?)

Сообщение Ю.Г. Пт Фев 16, 2007 10:44

Прочитала это письмо (АП-3230/06) и поняла свою ошибку: 1,15- вот какой к-т - это для ГЭСН и ГЭСНр, но для ГЭСНм и ГЭСНп -1,35. А в моей сметной программе не исправлены поправки!
Юлия Григ
Аватара пользователя
Ю.Г.
Актив
Актив
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Ср Янв 31, 2007 10:58
Откуда: Московская область
Репутация: 0 (?)

Сообщение Tatyana_ Пн Фев 19, 2007 10:38

Юля! не совсем так.
в этом письме много тумана. Смотрите лучше МДС-38 (вышел позже и все поправки из этого письма там расписаны внятно + на курсах нас учили, что если есть противоречащие документы, то правильным считается свежеизданный). Там стесненность расписана так:
1,35 к ГЭСН, кроме ГЭСН-46 и 1,15 к ГЭСНр и ГЭСН-46.
Аватара пользователя
Tatyana_
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 238
Зарегистрирован: Вт Окт 17, 2006 10:49
Откуда: СПб
Репутация: 4 (?)

Сообщение Tatyana_ Пн Фев 19, 2007 10:44

Также для всех хочется добавить или напомнить, что такое помещение, освобожденное для работ - не одна комната, а весь этаж и коридоры.

Письмо № 6-506 от 29.06.2005г
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (РОССТРОЙ)
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по поставленному вопросу сообщает.

При выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях, включая жилые дома, без расселения, применение коэффициента, предусмотренного поз. 6 таблицы 3 Приложения № 1 к указанной Методике допускается в случаях, когда здание в целом не расселено, ремонтно-строительные работы ведутся по помещениям, освобождаемым для ремонта, при этом в местах общего пребывания – коридоры, лестницы и т.д., имеет место пересечение людских потоков рабочих-строителей и эксплуатационного персонала. При этом высвобождения 2-3х комнат не считается расселением.

Начальник управления строительства
Р.А.Максаков
Аватара пользователя
Tatyana_
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 238
Зарегистрирован: Вт Окт 17, 2006 10:49
Откуда: СПб
Репутация: 4 (?)

Сообщение Ю.Г. Пн Фев 19, 2007 11:23

Tatyana_ писал(а):Юля! не совсем так.
в этом письме много тумана. Смотрите лучше МДС-38 (вышел позже и все поправки из этого письма там расписаны внятно + на курсах нас учили, что если есть противоречащие документы, то правильным считается свежеизданный). Там стесненность расписана так:
1,35 к ГЭСН, кроме ГЭСН-46 и 1,15 к ГЭСНр и ГЭСН-46.

Нет, обратите внимание, что МДС 38 "Приняты и введены в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 09.03.2004г. №37", а письмо №АП-3230/06 от 23.06.2004. Оно вышло позже.
Юлия Григ
Аватара пользователя
Ю.Г.
Актив
Актив
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Ср Янв 31, 2007 10:58
Откуда: Московская область
Репутация: 0 (?)

Сообщение Tatyana_ Пн Фев 19, 2007 13:18

Сильно спорить не буду, но вроде суть в том, что МДС-ы утверждаются одним числом, потом какое-то время дорабатываются и передаются на согласование, и выходят из печати через пару лет.
на МДС-40 (утверждены также 09.03.2004) нашла письмо Росстроя от 14 февраля 2006 г. N СК-481/02 - что новые коэффициенты применять с момента выхода издания, то есть с 14.02.2006. то есть все предыдущие письма и указы утрачивают силу.

также МЦЦС разъяснял:
1252. Вопрос № 9994 ; дата ответа: 12.04.2006

Ответ : Добрый день! Вы правы. Письмо, которое Вы пытались прочитать, относится только к таблицам 1 и 3 Приложения 1 МДС 81-35.2004. Правильность корректировки этих таблиц Вы проверяете по Приложению 3 к МДС 81-36.2004 ,где приводятся поправочные коэффициенты (ФЕР и ФЕРр)для учета условий выполнения строительных и специальных строительных, а также по Приложению 3 к МДС 81-38.2004 при выполнении ремонтно-строительных работ (ФЕР и ФЕРр). Таблицы 2 (монтажные работы) и 4 (пуско-наладочные работы) не менялись. С уважением Подыниглазова Л.Я.
Аватара пользователя
Tatyana_
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 238
Зарегистрирован: Вт Окт 17, 2006 10:49
Откуда: СПб
Репутация: 4 (?)

Сообщение Ю.Г. Пн Фев 26, 2007 15:26

Спасибо за информацию о письме СК 481/02, она мне очень пригодилась!
А вот насчет письма АП-3230/06:
1) в NormaCS статус письма обозначен как действующий;
2) МДС 36 и 38 вышли летом 2004 г., скорее всего так и не исправили Приложения к этим МДСам;
3) Заказчики-бюджетники при экспертизах смет пользуются указаниями АП-3230/06.
Юлия Григ
Аватара пользователя
Ю.Г.
Актив
Актив
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Ср Янв 31, 2007 10:58
Откуда: Московская область
Репутация: 0 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»