леса при гидроизоляции

Применение норм и расценок

Модератор: Модераторы




леса при гидроизоляции

Сообщение SW Пт Мар 02, 2012 5:41

Добрый день коллеги, не работа , а сплошные ребусы. Еще одна ситуация: необходимо произвести гидроизоляцию резервуара внутрии снаружи. Используется ТЕР-13. Высота резервуара 5,8 м от пола. В тех части указано: в расценках учтено : установка и перестановка инвентарных столиков, приставных лестниц и других средств подмащивания высотой до 2 м для выполнения работ на высоте до 4 м.

1.4. В расценках не учтены затраты на: - устройство и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м. Затраты на их устройство и разборку определяются по расценкам сборника ТЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков"
Вопрос: чтобы изолировать поверхность резервуара высотой 5,8 м надо учитывать устройство лесов? Если да, то надо ли удалять из 5,8м высоту 4 м, как бы учтенную в расценке?
С уважением к коллегам, SW.
Будьте мудры, как змеи. Змея гибка, может пролезть в даже очень узкую щель!
Аватара пользователя
SW
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 446
Зарегистрирован: Вт Янв 22, 2008 15:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 5 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: леса при гидроизоляции

Сообщение SW Пт Мар 16, 2012 8:22

А что никто с такой ситуацией не сталкивался??? Ответьте кто-нибудь.
С уважением к коллегам, SW.
Будьте мудры, как змеи. Змея гибка, может пролезть в даже очень узкую щель!
Аватара пользователя
SW
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 446
Зарегистрирован: Вт Янв 22, 2008 15:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 5 (?)

Re: леса при гидроизоляции

Сообщение mozgulina Пт Мар 16, 2012 17:19

Нет, ненадо, берется полная высота.
Аватара пользователя
 mozgulina
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 208
Зарегистрирован: Ср Июн 22, 2005 1:55
Откуда: Москва
Репутация: 3 (?)

Re: леса при гидроизоляции

Сообщение SW Пт Мар 16, 2012 18:06

Вот, полная высота, я тоже так думаю, а об этом где-то есть разъяснения? Ссылка какая нибудь, мне ж доказать надо
С уважением к коллегам, SW.
Будьте мудры, как змеи. Змея гибка, может пролезть в даже очень узкую щель!
Аватара пользователя
SW
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 446
Зарегистрирован: Вт Янв 22, 2008 15:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 5 (?)

Re: леса при гидроизоляции

Сообщение Елена Сб Мар 17, 2012 2:12

А если рассуждать так... Предположим, что высота изолируемой поверхности позволяет выполнять работы с земли без использования средств подмащивания. При этом нам ведь не приходит в голову вычитать установку инвентарных лесов эту на эту высоту, не смотря на то, что в расценке учтены "перестановка ... средств подмащивания высотой до 2 м для выполнения работ на высоте до 4 м". :)
А кроме того, перестановка средств подмащивания и установка и разборка инвентарных лесов - несравнимые по трудозатратам работы.
Аватара пользователя
Елена
Актив
Актив
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вт Фев 03, 2004 16:42
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Re: леса при гидроизоляции

Сообщение SW Пн Мар 19, 2012 17:38

Видите ли, путаницу вводит слово "леса высотой 4 м". Как бы если леса высотой 4 м учтены в расценке, то + рост человека и высота 5,8 покрасится. Вот именно это и ввело сумятицу. Что леса высотой 4м
С уважением к коллегам, SW.
Будьте мудры, как змеи. Змея гибка, может пролезть в даже очень узкую щель!
Аватара пользователя
SW
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 446
Зарегистрирован: Вт Янв 22, 2008 15:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 5 (?)

Re: леса при гидроизоляции

Сообщение Елена Пн Мар 19, 2012 20:55

Из того, что в расценках не учтены затраты на устройство и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м, вовсе не следует, что затраты на леса высотой до 4 м в расценках учтены.
В расценках учтены именно те затраты, о которых сказано в технической части: установка и перестановка инвентарных столиков, приставных лестниц и других средств подмащивания высотой до 2 м для выполнения работ на высоте до 4 м.
А если высота превышает 4 м, то установка лесов учитывается дополнительно по 8-му сборнику.
Аватара пользователя
Елена
Актив
Актив
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: Вт Фев 03, 2004 16:42
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Re: леса при гидроизоляции

Сообщение SW Пн Мар 19, 2012 21:04

Я тоже так понимаю, что в расценки учтены подмости+рост человека=окрашиваемая поверхность высотой 4 метра. Но коллега мой прицепился к слову "леса высотой 4 метра". Ладно для себя уясняю, что леса в расценке не учтены, при окраске поверхностей высотой более 4 метров, необходимо учитывать леса по 8 сборнику, а еще вычитала, что необходимо дополнительно учитывать доставку лесов от приобъектного склада до объекта. Ну такое я редко встречала, чтоб учитывали доставку лесов.
С уважением к коллегам, SW.
Будьте мудры, как змеи. Змея гибка, может пролезть в даже очень узкую щель!
Аватара пользователя
SW
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 446
Зарегистрирован: Вт Янв 22, 2008 15:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 5 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»