Слаботочная канализация

Вопросы касательно расценки материалов и работ в строительстве и ремонте



Слаботочная канализация

Сообщение Виктор_ Вт Май 30, 2006 8:27

Для систем периметральной канализации и видеонаблюдения мы прокладываем кабельную канализацию (трубы ПНД и колодцы), вопрос по каким нормам она должна прокладываться? На какой глубине? Есть ли руководящий документ? Мне кивают на ПУЭ, но это ведь для силовой проводки!!!!! Объясните пожалуйста.....
Аватара пользователя
Виктор_
Актив
Актив
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Чт Май 18, 2006 14:03
Откуда: Калининград
Репутация: 1 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Ирка Вт Май 30, 2006 9:54

РД 78.145-93 нормирует прокладку шлейфов ОПС и отсылает к ПУЭ, СНиП 2.40.09-84, СНиП 3.05.08-85, ВСН 600-81.
НПБ 88-2001 - на те же док-ты.
Обычно заглубление на периметре - на штык лопаты, т.е. 30-40 см. Под воротами -- на 1 м, причём прокладка вып. в стальной или асбоцементной трубе. Иногда прокладывали в запретной зоне непосредственно по грунту. Такой способ является единственно возможным для некоторых периметровых извещателей - "Газон", "Импульс", "Рельеф", "Линия". При прокладке на грунте и на небольшой глубине нужно учесть особенность - изоляцию кабеля могут прогрызать мыши, поэтому лучше брать кабели с бронированными оболочками.
В любом случае основные ограничения - не прокладывать слаботочку совместно с сильноточкой, не прокладывать открыто через взрывоопасные зоны.
Аватара пользователя
Ирка
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 126
Зарегистрирован: Пн Июл 11, 2005 19:01
Репутация: 0 (?)

Сообщение Женя Вт Май 30, 2006 16:00

Т. е. ФЕР34-02-003-01, ФЕР34-02-001-01, ФЕР34-02-012-01, ФЕР34-02-005-04, ФЕРм08-02-412-01. Так? Ирка, я Вам послал записочку в личку. Ответите?
Аватара пользователя
Женя
Актив
Актив
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 14:03
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Ирка Ср Май 31, 2006 7:19

Женя, при составлении сметы надо учесть проектные решения.
Со ссылками на приведённые Вами расценки согласна.
Кроме этого, возможно применить:
ФЕР01-02-055-1...6 или ФЕР01-02-057-1...4; ФЕР01-02-061;
в зависимости от сотояния трассы прокладки кабелей - ФЕР01-02-112, 116;
по требованиям проекта - это может быть часть АС (архитектурно-строительные решения проекта) - ФЕРм08-02-141...143.
Возможно, придётся учесть отдельно вывоз грунта, если он остаётся после обратной засыпки траншей и котолованов под колодцы кабельной канализации, на расстояние свыше 1 км.

Прошу относится к моему мнению не как к догме, а как к совету. Возможно, нужно повнимательнее проработать по Вашему проекту.
К сожалению, я сметчик "поневоле" - это не основная моя работа.