Ирка Вт Май 30, 2006 9:54
РД 78.145-93 нормирует прокладку шлейфов ОПС и отсылает к ПУЭ, СНиП 2.40.09-84, СНиП 3.05.08-85, ВСН 600-81.
НПБ 88-2001 - на те же док-ты.
Обычно заглубление на периметре - на штык лопаты, т.е. 30-40 см. Под воротами -- на 1 м, причём прокладка вып. в стальной или асбоцементной трубе. Иногда прокладывали в запретной зоне непосредственно по грунту. Такой способ является единственно возможным для некоторых периметровых извещателей - "Газон", "Импульс", "Рельеф", "Линия". При прокладке на грунте и на небольшой глубине нужно учесть особенность - изоляцию кабеля могут прогрызать мыши, поэтому лучше брать кабели с бронированными оболочками.
В любом случае основные ограничения - не прокладывать слаботочку совместно с сильноточкой, не прокладывать открыто через взрывоопасные зоны.