Прокладка кабеля по лотку

Применение норм и расценок

Модератор: Модераторы




Прокладка кабеля по лотку

Сообщение lucia Пт Фев 10, 2012 13:12

Подскажите могу ли я применить расц. 4.8-79- для прокладки кабеля по лотку до 1 кВ (ВВГнг 5х16) в помещении подвала, заказчик утверждает, что эта расценка применима только для улицы.
Аватара пользователя
lucia
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт Фев 10, 2012 12:49
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Прокладка кабеля по лотку

Сообщение bimmer85@list.ru Пн Фев 13, 2012 9:13

Заказчик прав. Надо применять расценку из "Сети проводок в зданиях и сооружениях". Условия, назначение и состав работ разный.
Я не волшебник - я ещё только учусь...
Аватара пользователя
 bimmer85@list.ru
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 308
Зарегистрирован: Пт Фев 22, 2008 15:02
Откуда: Москва
Репутация: 3 (?)

Re: Прокладка кабеля по лотку

Сообщение lucia Пн Фев 13, 2012 16:17

Спасибо
Аватара пользователя
lucia
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт Фев 10, 2012 12:49
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Re: Прокладка кабеля по лотку

Сообщение prorab Ср Фев 15, 2012 9:30

Всем привет. Я тоже искал как расценивать прокладку кабеля по лотку. Очень спорная ситуация получается. Ответ нашел на форуме сметчиков http://smetnoedelo.ru/forum/index.htmlтам все подробно расписано и есть ссылки на нормативные документы.
Аватара пользователя
prorab
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср Фев 15, 2012 9:23
Откуда: Московская обл.
Репутация: 0 (?)

Re: Прокладка кабеля по лотку

Сообщение Николай78 Вт Май 29, 2012 16:42

На указанном выше форуме обсуждаются расценки в ФЕРах и там к окончательному мнению сметчики не пришли.

Ситуация следующая:
1. расценка 4.8.161-1 "Провода и кабели в лотках, провод сеченим до 6 мм2" - Текущая цена в апрельских индексах 10,47 руб. с НДС/пог.м.

2. расценка 4.8.165-1 "Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, кабель2-х,4-х жильный, сечением жилы 10 мм2 - Текущая цена в апрельских индексах 129,54 руб. с НДС/пог.м.
Разница между двумя расценками - 12,4 раза.
Вторая расценка слишком дорогая, а в первой нет установки ответвительных коробок.
Некоторые заказчики предлагают к первой расценке дополнительно брать установку ответвительных коробок по расценке 4.10-89-1.
У кого какие будут мнения?
Аватара пользователя
 Николай78
Актив
Актив
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Сб Сен 16, 2006 16:27
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Re: Прокладка кабеля по лотку

Сообщение bimmer85@list.ru Вт Май 29, 2012 20:54

4.8-161-1.. и если заказчик пропускает то + 4.10-89-1 за всю хурму..
Я не волшебник - я ещё только учусь...
Аватара пользователя