Сообщение puzan Вт Янв 24, 2012 10:05

Возник вопрос, в силу прений с заказчиком. Правильность применения повышающих коэффициентов на монтажные работы. Возьмем для примера расценку 08-02-156-3 Сборника №8. В ней учтена высота до 5 метров. В общих указаниях к сборнику перечислены повышающие коэффициенты на высоты от 2 до 8, от 8 до 15 и т.д. Предположим монтаж ведется на высоте 6 метров. Какой коэффициент я должен применить в этом случае? И в случае монтажа на высоте скажем 13 метров?
Аватара пользователя
puzan
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн Фев 21, 2011 10:23
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Повышающие коэффициенты на высоту для электромонтажных работ

Сообщение Анна16 Чт Янв 26, 2012 12:26

на высоте 13 м - 1,1коэф.
6 м. - 1,05
Аватара пользователя
Анна16
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Пн Апр 21, 2008 9:25
Откуда: г. Москва, г. Одинцово
Репутация: 6 (?)

Re: Повышающие коэффициенты на высоту для электромонтажных работ

Сообщение puzan Пт Янв 27, 2012 13:03

Анна16 писал(а):на высоте 13 м - 1,1коэф.
6 м. - 1,05


Анна16, спасибо за ответ, но это не совсем то что я хотел бы услышать. Я имею в виду обоснование. Дело в том что Заказчик трактует коэффициент таким образом что на высоте 13 метров он предлагает применять 1,05, мотивируя тем что превышение высоты работ (5 метров по данной расценке) составляет 8 метров. Логически ответ абсолютно верный, но бывает что логика чужда представителям Заказчика. В консультациях и разъяснениях я искал похожие вопросы, но их не было.
Аватара пользователя
puzan
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн Фев 21, 2011 10:23
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 0 (?)

Re: Повышающие коэффициенты на высоту для электромонтажных работ

Сообщение Норматипчик Пт Янв 27, 2012 16:30

Техчасть ФЕРм
1.8.3. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам ФЕРм, к оплате труда рабочих и затратам труда следует применять коэффициенты:

1,05 при высоте св. 2 до 8 м
1,1 при высоте св. 8 до 15 м
1,25 при высоте св. 15 до 30 м
1,4 при высоте св. 30 до 60 м
1,6 при высоте св. 60 до 100 м
1,8 при высоте св. 100 м


1.8.28. В ФЕРм части 8 отдела 1 раздела 1 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, в расценках с 08-02-156-3 по 08-02-156-6 и табл. 08-02-180 - 8 м.
Боюсь, что на 6 будет 1 (уже учтено 8 м) и на 13 (8+5 м) будет коэффициент 1,05 :( . Если у вас 16,1 м, вот тут даааа :D
Кто здесь прав? Кто не прав? Правда там, где круче нрав!
Аватара пользователя
Норматипчик
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт Янв 27, 2012 10:49
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Re: Повышающие коэффициенты на высоту для электромонтажных работ

Сообщение puzan Вт Фев 28, 2012 9:27

А если учтенная высота 5 метров, то как нужно применять на 6 метрах? Думаю что придется написать в РЦЦС письмо для разъяснений, дабы было на что ссылаться и не было споров с Заказчиком.
Аватара пользователя
puzan
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн Фев 21, 2011 10:23
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 0 (?)

Re: Повышающие коэффициенты на высоту для электромонтажных работ

Сообщение fireAD Ср Авг 01, 2012 14:48

Доброго дня!
У меня тоже проблема с Заказчиком. Прокладываем кабель питания (220 В) к клапанам дымоудаления. Ситуация в следующем:
1. Смета составлена применением ТСН.
2. Применен коэффициент 1,1 (учитывая высоту 12,10 метров).
3. Заказчик не хочет пропускать данный коэффициент указывая нам на то, что он отдельно нам оплачивает аренду дизельной вышки.
Помогите разобраться кто прав. Заранее очень благодарен.
Аватара пользователя
 fireAD
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср Авг 01, 2012 14:36
Откуда: город Москва
Репутация: 0 (?)

Re: Повышающие коэффициенты на высоту для электромонтажных работ

Сообщение vasilpryymak Пн Ноя 19, 2012 9:02

Посчитайте, что вам выгоднее. Если применение K=1,1 к расценке на прокладку кабеля стоит больше, чем стоимость аренды вышки (оплачивает заказчик), то есть смысл отказаться от такого "подарка".