ПНР на внутренние сети нужны?

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



ПНР на внутренние сети нужны?

Сообщение L-E-N-A Пн Дек 12, 2011 12:01

Собираемся делать внутреннюю разводку помещения, т.е. прокладка кабеля, выключатели, разетки и на вводе устанавливаеим щит с автоматами - все. В виду того что в электромонтаже у меня поверхностные знания, вот навеяла мысль не учесть ли в смете помимо монтажа еще и ПНР. ФЕРп-1 (электротехнические устройства) посмотрела ВРОДЕ :shock: ничего похожего не нашла...
Знатоки :D электромонтажа! Просвятите! Уместно ли учитывать ПНР в рамках вышеуказанного объема работ, и если все-таки ДА, то подскажите расценочки :wink:
Если не права - поправьте, буду благодарна!
Аватара пользователя
L-E-N-A
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн Мар 03, 2008 7:57
Откуда: Красноярский край
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: ПНР на внутренние сети нужны?

Сообщение Джамшут Вт Дек 20, 2011 8:05

Очень уместно, ПНР при сдаче-приемке электромонтажных работ обязательны

сопротивление изоляции кабельных линий ФЕРп01-11-028-01 (с разбивкой на 2-х, 3-х, 4-х жильные коэффициентом к позиции), петля фаза-нуль ФЕРп01-11-013-01, прогрузка автоматов ФЕРп01-03-001-01 и узо ФЕРп01-03-001-02, проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ФЕРп01-11-011-01, фазировка ФЕРп01-11-024-01 (если есть трёхфазный учет)
иногда прокатывает замер напряжения прикосновения ФЕРп01-11-014-02 на металлокорпусах(щитов, светильников и прочего оборудования) но об этом должна быть инфа в проекте