Испытания кабеля учтены в его прокладке?

Применение норм и расценок

Модератор: Модераторы




Испытания кабеля учтены в его прокладке?

Сообщение VG Вт Июн 20, 2006 8:49

Заказчик не пропускает испытания кабеля по расценкам 01-11-02-01 и 01-12-027-01, мотивируя тем, что испытания кабеля повышенным напряжениям учтены расценкой на прокладку кабеля (состав работ по прокладке включает проверку изоляции кабеля и все). Прошу помочь тех, кто сталкивается с такого рода вопросами.
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Dmitriy Chukichev Вт Июн 20, 2006 9:51

А какой расценкой оценивали прокладку?
Аватара пользователя
Dmitriy Chukichev
Актив
Актив
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Ср Апр 12, 2006 13:07
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение mak Вт Июн 20, 2006 10:20

Проверка изоляции и испытание ее вещи совершенно разные. Проверка производится мегометром на 2500 В (прибор весом 2 кг) с целью проверки короткого замыкания между жилами и броней. Данная процедура обязательно предшествует проведению испытаний кабеля высоким напряжением (специальная лаборатория с персоналом на автомашине). Соответственно и затраты разные. А заказчик пусть позвонит в любое предприятие электрических сетей, там ему объяснят разницу. А вообще в приемо-сдаточные испытания (см.ПУЭ глава 1.8.40 Силовые кабельные линии) входят до 12 типов испытаний кабельных линий в зависимости от типа и напряжения.
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Сообщение VG Вт Июн 20, 2006 10:48

Dmitriy Chukichev писал(а):А какой расценкой оценивали прокладку?


ПО РАСЦЕНКЕ 08-02-141
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Сообщение Dmitriy Chukichev Вт Июн 20, 2006 10:59

Заказчик не прав. Вы используете расценки:
01-11-002 Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля и
01-12-027 Испытания силовых кабелей, а в составе 08-02-141 учтено измерение сопротивления изоляции, но это соответствует расценке 01-11-028 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром, а вы её не используете.
Аватара пользователя
Dmitriy Chukichev
Актив
Актив
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Ср Апр 12, 2006 13:07
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение VG Вт Июн 20, 2006 12:52

CПАСИБО ОГРОМНОЕ всем за ответы! Будем бороться.
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Сообщение Анюта Вт Июн 20, 2006 20:35

Это вы по каким сбоникам расцениваете? ТЕР? Или какие?
Аватара пользователя
Анюта
Актив
Актив
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: Вс Май 28, 2006 18:18
Откуда: г. Липецк
Репутация: 0 (?)

Сообщение VG Ср Июн 21, 2006 6:52

Прокладку кабеля по ТЕРм, испытания по ТЕРп
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)



Вернуться