Кабель за подвесным потолком "Армстронг"

Применение норм и расценок

Модератор: Модераторы




Кабель за подвесным потолком "Армстронг"

Сообщение L-E-N-A Чт Дек 29, 2011 11:42

Коллеги! С творческим подходом подскажите какой расценкой оценить проклдку кабеля (для АПС) за подвесным потолком типа "Армстронг". В форуме этот вопрос обсуждался, и предологалась расценка 10-01-055, но в ней учитывается прокладка кабель с креплением скобами (что можно увидеть по учитываемы в расценке материалам). На практике же кабель просто прокидывается без крепления и покоется себе на подвесном потолке и мне, как заказчику, жалко платить БЕШЕННЫЕ деньги за невыполненную работу. В 8 сб (электромонтажном) по пустотам перекрытий тоже дорого, да и не правильно. Может кто сталкивался, поделитесь опытом. :D
Если не права - поправьте, буду благодарна!
Аватара пользователя
L-E-N-A
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пн Мар 03, 2008 7:57
Откуда: Красноярский край
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Кабель за подвесным потолком "Армстронг"

Сообщение Alekseeva Пт Дек 30, 2011 9:59

10-01-055 – расценка предлагалась правильная и прямая.
А вот информация из ПУЭ:
п.7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

А что предусмотрено проектом? Это скорее вопрос к технадзору, кто принимал работу.
С таким не приходилось сталкиваться, но теперь если Вас работа устраивает, то только применительно. Посмотрите например: ФЕРм08-02-400-01 если подходит сечение проводов. Дешевле и конструкциями служит сам подвесной потолок, придется что то подыскать их ФЕРм8..
А вообще во всех нормах практически предусмотрено крепление кабеля, хотя бы в начале, конце трассы, на поворотах, ответвлениях…
Аватара пользователя
Alekseeva
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 228
Зарегистрирован: Пт Июл 24, 2009 10:52
Откуда: Волгоградская обл.
Репутация: 6 (?)

Re: Кабель за подвесным потолком "Армстронг"

Сообщение pnf4 Пн Янв 02, 2012 13:42

м10-01-054-3 (применит) по составу работ подходит или м08-02-400-1 (применит) (по любому должно быть крепление кабеля)
Аватара пользователя
pnf4
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт Дек 30, 2011 11:31
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»
admin@smeta.ru