Alekseeva Пт Дек 30, 2011 9:59
10-01-055 – расценка предлагалась правильная и прямая.
А вот информация из ПУЭ:
п.7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
____________
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
А что предусмотрено проектом? Это скорее вопрос к технадзору, кто принимал работу.
С таким не приходилось сталкиваться, но теперь если Вас работа устраивает, то только применительно. Посмотрите например: ФЕРм08-02-400-01 если подходит сечение проводов. Дешевле и конструкциями служит сам подвесной потолок, придется что то подыскать их ФЕРм8..
А вообще во всех нормах практически предусмотрено крепление кабеля, хотя бы в начале, конце трассы, на поворотах, ответвлениях…