nnn Вт Ноя 15, 2011 21:39
Помогите, пожалуйста, разобраться система АПТ одного из цехов завода состоящая из адресных извещателей -32шт, извещатели ручные-8шт адресных оповещателей -3шт, оповещателей -12шт, световых табло - 9шт, с2000-КПБ-3шт, с-2000-АСПТ -1шт, модуль входа\выхода(4входа/4 выхода), модули пожаротушения -13шт. Все системы АПТ с разных цехов сводятся в центр управления на пульт контроля. Так вот я считаю кол-во каналов: 32шт+8шт+(3шт+12шт+9шт)*0,01. Правильно ли считать адресные оповещатели с коэф-том 0,01 или принимать их как один канал, далее, как учитывать модули пожаротушения, как один канал или это является смежной системой, которая взаимодействует с системой пожарной сигнализации через модуль входа/выхода. Т.е. каналы 5 группы = 4 (4 входа модуля входа/выхода)