Добрый день!Подскажите по монтажу узла учета тепловой энергии.Необходимо установить СПТ-943,схемы конечно нет,просто подскажите что куда и сколько приборов ставят .До этого мы установливали только СПТ-941.
а что это такое СПТ? ВИСТы знаю, ТЭМы, КМы, SA, а СПТ не знаю. А вообще, как правило, ставятся на трубопроводы 2 преобразователя + 1 голова "теплосчетчик". Сначала монтажные работы, потом электромонтажные работы, а потом Пусконаладочные работы.
Арина, отличий СПТ-943 и 941 в плане монтажа нет. Узел учета тепла монтируется согласно СП. Схема его не меняется. Просто очередная модификация от СЭМа пошла. Остальное как обычно. Расходомеры, термопреобразователи, возможно датчики давления.
Дело вот в чем.По характеристике теплосчетчика у меня стоит кол-во преобразователей-
Расхода-6шт
Температуры-6шт
Давления-6 шт.
А по откопанной смете расхода (ПРЭМы)-4шт,температуры-4шт и все.Это верно?