Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение Berta Пт Сен 03, 2010 11:55

Добрый день!
Большая просьба к специалистам по электрике - проверьте пожалуйста смету.
Поисковиком пользовалась, но не понятно - могу ли я использовать расценки м08-03-534, м08-03-055 в случае установки автоматов в ранее установленные щиты взамен демонтированных автоматов...

Работы следующие -
1)монтаж нового щита 1
2) демонтаж автоматов в уже установленных щитах
3) демонтаж кабеля
4) Прокладка нового кабеля в трубах разного сечения
5) Установка новых автоматов и в замен демонтированных, подключение
6) Монтаж рубильника.
Вложения
смета.xls
(239 Кб) Скачиваний: 4377
Аватара пользователя
Berta
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 121
Зарегистрирован: Пн Июл 27, 2009 16:52
Откуда: Москва
Репутация: 2 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение Джамшут Пн Сен 06, 2010 11:36

Поз.12, расценка на монтаж автомата не верная, должно быть ФЕРм08-03-526, соответственно и демонтаж по автоматам взят по неверной расценке.
Аватара пользователя
 Джамшут
Актив
Актив
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Чт Июн 17, 2010 7:07
Откуда: Тюменская обл.
Репутация: 5 (?)

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение dvoika Пн Сен 06, 2010 12:42

Маленькое замечание по смете: К=1,15 и К=1,25 не берут по ремонтным и монтажным сборникам, а только по строительным расценкам при ремонтных работах.
Аватара пользователя
dvoika
Актив
Актив
 
Сообщения: 82
Зарегистрирован: Вт Мар 06, 2007 11:14
Откуда: москва
Репутация: 5 (?)

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение spb.Irina Чт Сен 09, 2010 11:38

для провода в гофре (п. 3,5,7 сметы) есть своя расценка- ТЕРм 08-02-413- (1. Заготовка проводов. 2. Затягивание проводов в трубки. 3. Прокладка трубок с затянутыми проводами. 4. Установка коробок. 5. Соединение жил проводов. 6. Прозвонка.)
Аватара пользователя
spb.Irina
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт Апр 16, 2009 15:49
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 0 (?)

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение Джамшут Пт Сен 10, 2010 8:28

spb.Irina писал(а):для провода в гофре (п. 3,5,7 сметы) есть своя расценка- ТЕРм 08-02-413- (1. Заготовка проводов. 2. Затягивание проводов в трубки. 3. Прокладка трубок с затянутыми проводами. 4. Установка коробок. 5. Соединение жил проводов. 6. Прозвонка.)

Эта расценка устарела вместе с резинобитумными трубками лет 30 назад.
Это если прокладка кабеля предусмотренна проектом в резинобитумных трубках тогда я соглашусь с данной расценкой. Но если в проекте указанна именно гофрированная ПХВ труба, то тут только труба винилпластовая по установленным конструкциям.

ТЕРм 08-02-413 не учитывает работу перфоратора, на 100 метров работ всего 32 распорника, а надо хотябы через каждый метр и то при условии прямого учаска, а если в здании, то при наличии поворотов и т.д. надо примерно 120-130 распорников на 100 м. Ещё в составе материалов отсутствую скобы.

ещё вот тут можно почитать и что то для себя отметить.
Скажу что ещё ни разу, ни с бюджетом, ни с внебуджетом у меня за 5 лет не проходила расценка по резинобитумной трубе.
Аватара пользователя
 Джамшут
Актив
Актив
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Чт Июн 17, 2010 7:07
Откуда: Тюменская обл.
Репутация: 5 (?)

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение spb.Irina Пт Сен 10, 2010 11:12

Ну да, именно это я хотела сказать:
" В наших "Консультациях и разъяснениях" тоже была рекомендация использовать эту расценку."
Аватара пользователя
spb.Irina
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт Апр 16, 2009 15:49
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 0 (?)

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение spb.Irina Пт Сен 10, 2010 11:21

кстати, спасибо за ссылку)
у нас эта расценка не только проходила с бюджетом, но иногда являлась приоритетной((
ну а что касается эл/монтажных работ- так сплошь и рядом провода валяются на подвесном потолке))
Аватара пользователя
spb.Irina
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт Апр 16, 2009 15:49
Откуда: Санкт-Петербург
Репутация: 0 (?)

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение Tatyana_ Пт Сен 10, 2010 22:44

Почему в смете пусконаладки нет?
силовые кабели большого сечения, рубильник - имеете полное право взять.
Аватара пользователя
Tatyana_
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 238
Зарегистрирован: Вт Окт 17, 2006 10:49
Откуда: СПб
Репутация: 4 (?)

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение smeta@zaoterm.ru Вт Сен 21, 2010 10:38

Смета- полный бред. Раздел по демонтажу кабеля и автоматов должно брать по расценкам монтажа с коэф. на демонтаж ( в зависимости , что дальше будут с демонтированными материалами поступаь: выкинуть, сдать на хранение, переместить на другое место..). Монтаж кабеля необходимо брать по сответствующей расценке, а не по расценке на монтаж провода. Соответственно и монтаж атвоматов. В зависимости от хар- к , выбирать соответствующую позицию в сборнике. А почему нет раздела: Стоимость материалов, не входящих в расценки ? Ну и попробовать протащить какие-нибудь лимитированные затраты.
Аватара пользователя
 smeta@zaoterm.ru
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт Окт 08, 2009 7:50
Откуда: Тюменская обл.
Репутация: 0 (?)

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение Berta Вт Сен 21, 2010 14:51

всем спасибо за ответы!

коэффициенты 1,15 и 1,25 убрала.
пусконаладочные в другой смете учтены.
Материалы Заказчика - поэтому их и нет в смете.


smeta@zaoterm.ru писал(а):Монтаж кабеля необходимо брать по сответствующей расценке, а не по расценке на монтаж провода


неужели это настолько грубая ошибка (демонтаж провода настолько сильно отличается от демонтажа кабеля)?
Ведь приоритетную силу имеют расценки на из ремонтного сборника, а при отсутствии расценок на демонтаж в ремонтном сборнике берутся из монтажных с коэффициентом на демонтаж.
Аватара пользователя
Berta
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 121
Зарегистрирован: Пн Июл 27, 2009 16:52
Откуда: Москва
Репутация: 2 (?)

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение Джамшут Ср Сен 22, 2010 6:54

2smeta@zaoterm.ru, Если вас не затруднит, накидайте расценочки которые считаете правильными. Очень интересно.
Аватара пользователя
 Джамшут
Актив
Актив
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Чт Июн 17, 2010 7:07
Откуда: Тюменская обл.
Репутация: 5 (?)

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение Олюшка Чт Сен 23, 2010 6:21

Tatyana_ Пт Сен 10, 2010 23:44

Почему в смете пусконаладки нет?
силовые кабели большого сечения, рубильник - имеете полное право взять.

А где прописано, что нужно брать пусконаладку?
Аватара пользователя
Олюшка
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт Июн 21, 2007 8:39
Откуда: Ангарск
Репутация: 0 (?)

Re: Проверьте пожалуйста смету по электрике!

Сообщение Асоль Чт Сен 23, 2010 9:25

Berta писал(а):неужели это настолько грубая ошибка (демонтаж провода настолько сильно отличается от демонтажа кабеля)?
Ведь приоритетную силу имеют расценки на из ремонтного сборника, а при отсутствии расценок на демонтаж в ремонтном сборнике берутся из монтажных с коэффициентом на демонтаж

Это не ошибка, поэтому поводу провод или кабель много обсуждалось на форуме, поищите через поиск, там умные спецы такие как АВК, Северный ветер и др. хорошие консультации давали.

smeta@zaoterm.ru писал(а):
Смета- полный бред.
Нормальная смета, автомат если ставят в шкаф, то именно по этой расценке берут, тоже на форуме уже обсуждалось.

Berta писал(а):
коэффициенты 1,15 и 1,25 убрала.
пусконаладочные в другой смете учтены.
Материалы Заказчика - поэтому их и нет в смете.

Вот и правильно все сделали, молодец!
Аватара пользователя
Асоль
Актив
Актив
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: Ср Апр 30, 2008 10:10
Откуда: Московская обл.
Репутация: 0 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»