ТЕРм10-08-003-5 и ТЕРм10-08-002-1

Применение норм и расценок

Модератор: Модераторы




ТЕРм10-08-003-5 и ТЕРм10-08-002-1

Сообщение Polikarpov Пн Авг 02, 2010 12:24

Прошу Вас помочь разобраться в вопросе выбора расценки для Извещателя Пламени Пульсар. В своей работе использую расценку ТЕРм10-08-003-5, но технадзор заказчика настаивает на использовании расценки ТЕРм10-08-002-1 для теплового датчика. я не согласен, т.к. пульсар 1-001н срабатывает от пламени а не от тепла. мои аргументы не помгают в этом вопросе. помогите пожалуйста, как еще можно убедить технадзора в неправильности предлагаемой ею расценки? Заранее благодарен!
Аватара пользователя
 Polikarpov
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт Окт 07, 2008 7:33
Откуда: Удмуртия
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: ТЕРм10-08-003-5 и ТЕРм10-08-002-1

Сообщение Minutka Пн Авг 02, 2010 16:22

А вы давали почитать технадзору документацию, в которой описан принцип действия этого извещателя?
Аватара пользователя
Minutka
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 279
Зарегистрирован: Вт Янв 16, 2007 17:34
Откуда: Краснодарский край
Репутация: 6 (?)

Re: ТЕРм10-08-003-5 и ТЕРм10-08-002-1

Сообщение Polikarpov Вт Авг 03, 2010 14:36

конечно!, но её не убедило, может есть еще варианты?
Аватара пользователя
 Polikarpov
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт Окт 07, 2008 7:33
Откуда: Удмуртия
Репутация: 0 (?)

Re: ТЕРм10-08-003-5 и ТЕРм10-08-002-1

Сообщение Polikarpov Ср Авг 04, 2010 10:46

техническую документацию она изучила, поэтому и говорит, что от
пламени тепло и от этого пульсар срабатывает
Аватара пользователя
 Polikarpov
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Вт Окт 07, 2008 7:33
Откуда: Удмуртия
Репутация: 0 (?)

Re: ТЕРм10-08-003-5 и ТЕРм10-08-002-1

Сообщение Джамшут Чт Авг 05, 2010 6:28

Принцип действия разный у тепловых и пламенников.
У тепловика температурно-чувствительный элемент, это может быть биметаллическая пластина и простейшая термопара. Т.е. извещатель тепловой реагирует на повышение температуры.
Пламенник срабатывает на инфракрасное излучение в поле зрения чувствительного элемента. Соответственно извещатели пламени относятся к оптико-электрическим и неправильно будет отнести их к магнитоконтактным.
Аватара пользователя
 Джамшут
Актив
Актив
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Чт Июн 17, 2010 7:07
Откуда: Тюменская обл.
Репутация: 5 (?)