Сообщение SVK Вт Янв 12, 2010 16:36

Подрядчик в смету по ремонту электрики в жилом доме включает расценки по пусконаладке:
-измерение сопротивления изоляции и снятие характеристик для определения напряжения .....
Эти работы могут быть в смете ? :?:
Аватара пользователя
SVK
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт Май 20, 2008 7:36
Откуда: г.Пенза
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Пусконаладка в электромонтажных работах

Сообщение Северный ветер Вт Янв 12, 2010 16:59

ПНР по электрике после ремонта обзательны.
Состав работ можно за разумное время почерпнуть из ПУЭ.
На первый взгляд, включение упомянутых Вами работ в смету правомерно.
Только по правилам должна быть отдельная ЛС на ПНР, не надо мешать СМР и ПНР в одну смету.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Re: Пусконаладка в электромонтажных работах

Сообщение SVK Ср Янв 13, 2010 17:12

По поводу измерения сопротивления изоляции согласна, а вот снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте(никакого проекта на самом деле нет, есть кап.ремонтэлектроснабжения,замена ВРУ, межэтажных щитков). Смущает и кол-во этих точек-56,60... В составе расценки трудозатраты инженера-8ч.часов и электромонтажника 4 разряда-8 ч.часов:все это на одну точку.То есть сам ремонт длится примерно месяц, а потом два специалиста 2 месяца снимают характеристики ? :?
Аватара пользователя
SVK
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт Май 20, 2008 7:36
Откуда: г.Пенза
Репутация: 0 (?)

Re: Пусконаладка в электромонтажных работах

Сообщение ABK Ср Янв 13, 2010 19:32

SVK писал(а):Смущает и кол-во этих точек-56,60...

Тогда попросите у них Программу ПНР. Там схема однолинейная обязана присутствовать. А по ней уже и можно будет оценить (даже здесь на форуме) объем работ. При отсутствии программы просто убирайте расценки.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Re: Пусконаладка в электромонтажных работах

Сообщение SVK Чт Янв 14, 2010 15:33

Спасибо большое за совет, Вы мне очень помогли!
Аватара пользователя
SVK
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт Май 20, 2008 7:36
Откуда: г.Пенза
Репутация: 0 (?)

Re: Пусконаладка в электромонтажных работах

Сообщение Георгий Чт Янв 14, 2010 17:10

SVK писал(а):а вот снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте(никакого проекта на самом деле нет, есть кап.ремонтэлектроснабжения,замена ВРУ, межэтажных щитков). Смущает и кол-во этих точек-56,60...

Еще больше смущает, что в жилом доме заземление выполнено по нормам к напряжению прикосновения, а не к сопротивлению заземляющего устройства, причем эта информация обязательно должна быть в проекте дома. Скорее всего подрядчик пытается вместо расценки ФЕРп01-11-011-01 (по которой действительно может быть 50-60 точек, а то и больше в зависимости от объемов ремонта), применить расценку ФЕРп01-11-014-...
Аватара пользователя
 Георгий
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: Ср Янв 17, 2007 15:55
Откуда: Кириши
Репутация: 6 (?)

Re: Пусконаладка в электромонтажных работах

Сообщение SVK Вт Янв 19, 2010 11:27

Да в том-то и дело, что они берут и ту и другую расценки, как два разных вида работ, присутствующих в одной смете...
Аватара пользователя
SVK
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт Май 20, 2008 7:36
Откуда: г.Пенза
Репутация: 0 (?)

Re: Пусконаладка в электромонтажных работах

Сообщение ABK Вт Янв 19, 2010 13:20

SVK писал(а):как два разных вида работ, присутствующих в одной смете...

а это и есть 2 разных вида работ, обязательных при ПНР. А еще проверка металлосвязей, проверки УЗО, замеры сопротивления изоляции, фазировка сети, прогрузка автоматов, замер сопротивления "фаза-ноль".
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Re: Пусконаладка в электромонтажных работах

Сообщение Георгий Чт Янв 21, 2010 13:01

Первоначальный вопрос был:
SVK писал(а):-измерение сопротивления изоляции и снятие характеристик для определения напряжения ..... Эти работы могут быть в смете ?

Соответственно: первое - да, а вот необходимость второго маловероятна, так как по напряжению прикосновения нормируется заземление электроустановок напряжением, как правило, свыше 1000В, но для подтверждения этого нужен проект заземляющего устройства дома. А уж если там указано, что в таких-то точках напряжение прикосновения не должно превышать столько-то вольт, то таки - да. Что не исключает необходимости проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
Аватара пользователя
 Георгий
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 127
Зарегистрирован: Ср Янв 17, 2007 15:55
Откуда: Кириши
Репутация: 6 (?)

Re: Пусконаладка в электромонтажных работах

Сообщение ABK Чт Янв 21, 2010 18:10

Георгий писал(а):а вот необходимость второго маловероятна, так как по напряжению прикосновения нормируется заземление электроустановок напряжением, как правило, свыше 1000В


с этим согласен, просмотрел, что речь про жилые дома идет. действительно, надо схему смотреть.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Re: Пусконаладка в электромонтажных работах

Сообщение Джамшут Чт Июн 17, 2010 7:24

По поводу измерения сопротивления изоляции согласна, а вот снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте(никакого проекта на самом деле нет, есть кап.ремонтэлектроснабжения,замена ВРУ, межэтажных щитков). Смущает и кол-во этих точек-56,60... В составе расценки трудозатраты инженера-8ч.часов и электромонтажника 4 разряда-8 ч.часов:все это на одну точку.То есть сам ремонт длится примерно месяц, а потом два специалиста 2 месяца снимают характеристики ?

От измерения сопротивления изоляции вам никуда не дется.
А вот по поводу снятия характеристик для определения напряжения прикосоновения скажу следующее, вы вправе потребоавть от подрядчика информацию о приборах применяемых для снятия таких характеристик где должно быть указанно что с помошью этих приборов можно измерить напряжение прикосновения, соответственно в документации к прибору будет указанна схема измерения и метод расчёт из которого и сложится более полная картина о необходимом времени на снятие характеристик. Здесь при выяснении времени вы вправе соизмеряясь с фактическими затратами применить коэффициент от 0,3 до 0,7.
По объёму: напряжение прикосновение необходимо замерять на любых металлических конструкция которые могут оказаться под напряжением, т.е. это металлокорпуса всех электрических щитов, ящиков, корпусов светильников, люстр, металлических труб для прокладки кабелей и т.д.