Уменьшить можно всегда
1. Первое что бросается в глаза это расценки на прокладку кабеля, 35 кв в СКС не используются, нужно брать ФЕРм08-02-402-01. И более точно пересчитать длину прокладываемого кабеля.
2. Металлических конструкций под оборудование в спеке нет. Все детали креплений лотков уже учтены в расценке по прокладке.
3. Трубы общим метражом 450 м. куда затягивать еще 22 500м ???
4. 1663 розетки я в спеке не нашел
5. Оптику так же прокладывают не в канализации, а в лотках.
6. Вопрос: Сколько раз была произведена сварка кабеля??? Вывод.
7. Для каких целей сверлить столько отверстий??? При прокладке лотков, коробов и кабеля все учтено.
8. Все дупеля, саморезы, хомута и т.п. учтены в расценках. Их либо не надо учитывать в материалах, либо вычитать стоимость из каждой расценки.
Все пачкорды берутся как кроссировка, все материалы для СКС берутся по ФЕРм 11