Ирина05 Ср Фев 03, 2010 13:18
что бы определить, необходимо ли применять заделки или присоединения, по тем расценкам, что Вы указали, необходимо смотреть расценки, учтены ли в них данные работы или нет (состав работ)
например:
ФЕРм08-03-526-01: Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
Состав работ:
1.Изготовление и установка конструкций.
2. Установка выключателей.
3. Заземление.
4. Присоединение.
соответственно в этой расценки присоеденение кабеля уже учтено и дополнительно его считать нет необходимости
Присоединение кабеля - это присоединения кабеля к приборам или щитам
Заделка кабеля - это заделка, ведь что бы кабель присоединить к приборам или в распаечных коробках, то его оголяют и заделки - это ликвидация этого оголения (как-то коряво, но надеюсь, что понятно), но в современных технологиях классические заделки практические не используются, поэтому данную расценку редко пропускают (по крайней мере у нас)