Объект- Хоккейный корт с трибунами 36 х 72 м. Мы производим частичную реконструкцию - добавляем вентиляционное оборудование процентов на 10, воздуховодов - на 20%, выполняем автоматику вентиляции и теплоснабжение -100% . Попыталась сделать смету. Будьте добры, прокомментируйте.
Вложения
Хоккейный корт в г. Лангепасе.xls
(34 Кб) Скачиваний: 503
Аватара пользователя
NaTasha
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 116
Зарегистрирован: Ср Окт 03, 2007 10:28
Откуда: Ханты-Мансийский АО
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Частичная реконструкция хоккейного корта

Сообщение marka Пт Фев 19, 2010 17:49

По вашей смете имеются некоторые замечания:
1. На К=2,2 необходимо указать подтверждающее обоснование применения северных льгот и районного коэффициента.
2. На рабочий проект применяется К=0,6 - см. письмо от 22 июня 2009 г. N 19088-СК/08 Минрегиона.
3. На К=1,2 указать обоснование: п.6 О.у.
4. Откуда взят коэффициент К=0,68? "На глазок" ? Вместо него надо по таблице относительной стоимости не учитывать в расчете невыполняемые разделы проекта АС 9%, ВК и ГС 2%, ЭС и ЭО 16%, Холодоснабж. 50%, механиз-я трансп. 2%, Генплан 5%, сметы 3%, охрана окр.ср. 7%.
5. Неправильно учтены в расчете 20% и 10%: надо умножать на 0,2 и на 0,1.