Сообщение Оляя Вт Фев 02, 2010 21:14

Подскажите, пож-та, какую расценку следует использовать на следующую работу - Герметизация швов изоляции ленточным герметиком Герлен.
Аватара пользователя
Оляя
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн Окт 13, 2008 21:24
Откуда: москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Ленточный герметик Герлен

Сообщение Alekseeva Ср Фев 03, 2010 16:14

Попробуйте ФЕР07-05-039-18 применительно с заменой материала. А изоляция чего, какой конструкции?
Аватара пользователя
Alekseeva
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 228
Зарегистрирован: Пт Июл 24, 2009 10:52
Откуда: Волгоградская обл.
Репутация: 6 (?)

Re: Ленточный герметик Герлен

Сообщение Оляя Ср Фев 03, 2010 21:15

Теплоизоляция колонн матами минераловатными, покрытие их стальными оцинкованными листами, герметизация швов лентой Герлен (именно с этой работой вся сложность в подборе расценки). А еще какие-либо варианты можете подсказать?
Аватара пользователя
Оляя
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн Окт 13, 2008 21:24
Откуда: москва
Репутация: 0 (?)

Re: Ленточный герметик Герлен

Сообщение Alekseeva Чт Фев 04, 2010 10:30

А какую расценку на теплоизоляцию применяете? Теплоизоляция насухо? Посмотрите состав работ, возможно Вы часть из них не делаете, и можно взять только стоимость Вашего герметика.
Аватара пользователя
Alekseeva
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 228
Зарегистрирован: Пт Июл 24, 2009 10:52
Откуда: Волгоградская обл.
Репутация: 6 (?)

Re: Ленточный герметик Герлен

Сообщение Оляя Чт Фев 04, 2010 14:58

Расценка на изоляцию - 26-01-011-1, изолируемые контрукции - колонны из нержавеющей стали.
Аватара пользователя
Оляя
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн Окт 13, 2008 21:24
Откуда: москва
Репутация: 0 (?)

Re: Ленточный герметик Герлен

Сообщение Alekseeva Чт Фев 04, 2010 15:58

При изоляция матами, все верно. Состав работ:
1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках.
2. Изготовление бандажных лент.
3. Перемотка и обжиг проволоки.
4. Устройство проволочного каркаса.
5. Крепление изделий бандажами.
Если все из перечислено выполняется, то проклейку швов ленточным герметиком следует брать дополнительно. В сб.26 ничего подходящего нет. На ум приходит только ФЕР7 с заменой материала.

А марка Вашего утеплителя не попадает под п.1.6.ТЧ?
1.6. Затраты при изоляции плоских поверхностей плитами минераловат-
ными марок 150-200, а также плитами жесткими других типов и марок, пре-
дусмотренных проектом, следует определять по расценке 4 табл. 26-01-005.
В ФЕР26-01-005-04 состав работ:
1. Изоляция поверхности насухо (с промазкой швов мастикой) с закреплением изделий.
2. Изготовление и установка диафрагм.
Расценка работу по швам учитывает. Дополнительно учесть материал, согласно проекта (герметик, плиты маркой по проекту), исключив мастику и плиты в расценке. Других предложений нет.
Аватара пользователя
Alekseeva
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 228
Зарегистрирован: Пт Июл 24, 2009 10:52
Откуда: Волгоградская обл.
Репутация: 6 (?)

Re: Ленточный герметик Герлен

Сообщение Оляя Чт Фев 04, 2010 17:59

Спасибо за подробный ответ!
У нас не плиты, а именно маты, поэтому берем расценку 26-01-011-1. Как на Ваш взгляд можно на работу "Герметизацию швов изоляции ленточным герметиком Герлен" - взять расценку 26-01-055-1 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой с заменой ресурсов на ленточный герметик? Или лучше использовать 07-01-037-3 Герметизация швов мастикой?
Аватара пользователя
Оляя
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн Окт 13, 2008 21:24
Откуда: москва
Репутация: 0 (?)

Re: Ленточный герметик Герлен

Сообщение Alekseeva Чт Фев 04, 2010 18:36

В 26-01-055-1 думаю, что много лишних затрат. Для изоляции стен пленкой применяли расценку 26-01-055-2 с понижающим коэф из ТЧ, по-моему 0,75 (при работе только сверху), т.к. расценки для трубопроводов (см. ТЧ). Учитывает раскрой пленки, оборачивание, проклейку швов лентой. При работе Герлен требуется уложить ленточный герметик и прикатать, он самоклеящийся. В 7 сб учтена укладка без всяких лишних операций. А вообще 26 сб. и так очень жирный. Я бы применила 7, если по норме по теплоизоляции выполняете весь комплекс работ и нет никакого задела.
Аватара пользователя
Alekseeva
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 228
Зарегистрирован: Пт Июл 24, 2009 10:52
Откуда: Волгоградская обл.
Репутация: 6 (?)