монтаж-демонтаж крышек коробов

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



монтаж-демонтаж крышек коробов

Сообщение maria Ср Июл 27, 2005 9:33

На эстакадах стоят короба с кабелями. Они закрыты крышками. Размер крышки (2х0,8м), вес порядка 10 кг. Крепятся крышки на 2 винтах. Винты откручивают, крышки снимают, кабели внутри защищают, потом крышки ставят на место. Как расценить этот монтаж-демонтаж?
Мария
Аватара пользователя
maria
Актив
Актив
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Вт Янв 18, 2005 13:12
Откуда: Новосибирск
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Мари Чт Июл 28, 2005 7:16

У меня придумался вариант такой.
1. Демонтаж - монтаж винтов - 09-05-003-1
2. Демонтаж-монтаж люков - 46-05-008-3 или 09-06-001-1.
Ну, конечно, с коэфф. на демонтаж соответствующими.
Правда, в 9 и 46 сборниках сварка учтена, но что-то у меня больше не придумывается. Если только 06-01-015-8.
Мария
Аватара пользователя
Мари
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: Пт Янв 14, 2005 14:06
Откуда: Нижегородская (Горьковская)
Репутация: 26 (?)

Мари

Сообщение Лесик Чт Июл 28, 2005 7:38

А подскажите, пожалуйста, в сбронике №9 учтена вся сварка при монтаже конструкций ии только прихватка местами, а сварку надо расценивать отдельно :?:
Аватара пользователя
Лесик
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт Июл 28, 2005 7:32
Откуда: г. Владивосток
Репутация: 0 (?)

Сообщение Мари Чт Июл 28, 2005 7:43

Все учтено, дополнительно сварку учитывать не надо. Вообще, что учтено всегда смотрите технические части, вводные указания и т.д. В данном случае - ТЧ к сборнику , п.1.5.
Мария
Аватара пользователя
Мари
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: Пт Янв 14, 2005 14:06
Откуда: Нижегородская (Горьковская)
Репутация: 26 (?)

Сообщение Лесик Чт Июл 28, 2005 7:59

спасибо огромное :)
Аватара пользователя
Лесик
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт Июл 28, 2005 7:32
Откуда: г. Владивосток
Репутация: 0 (?)

Сообщение maria Чт Июл 28, 2005 8:05

Спасибо за ответы
взяла применительно ГЭСН 9-6-2-1 Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
Там учтена и установка болтов
А снятие взяла - с коэф-том 0,7
Мария
Аватара пользователя
maria
Актив
Актив
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Вт Янв 18, 2005 13:12
Откуда: Новосибирск
Репутация: 0 (?)

Сообщение pakulin Чт Июл 28, 2005 9:29

а что значит "кабели защищают"?
интересно
Аватара пользователя
pakulin
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Пт Сен 03, 2004 8:54
Репутация: 0 (?)

Сообщение maria Чт Июл 28, 2005 9:42

Кабели защищают - покрывают огнезащитным составом Огракс-ВВ и Огракс-В1
Мария
Аватара пользователя
maria
Актив
Актив
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Вт Янв 18, 2005 13:12
Откуда: Новосибирск
Репутация: 0 (?)