Коэффициенты на стесненность по МДС81-38.2004

Применение норм и расценок

Модератор: Модераторы




Коэффициенты на стесненность по МДС81-38.2004

Сообщение hill Пт Окт 09, 2009 15:04

Добрый день!
Кто может ответить ?
Предполагается ремонт помещений: лаборатории, туалеты, коридоры в здании научно исследовательского института. Отделочные работы покраска, отбивка штукатурки, малярка, ремонт полов, ремонт стяжки и пр.

По МДС 81-38.2004 есть коэффициенты на стесненность :

1. прилож.3 п.2: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. Кстроит=1,35 Крем=1,15
2. прилож.3 п.4: Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи.(К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением, относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка которых не обесточена. Под высоким напряжением следует считать напряжение свыше 36 В.).

По МДС 81-38.2004 Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п.4, 5, 8, 8.1 и 8.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п. 4,5, 8, 8.1 и 8.2 могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.

И еще есть стандартные на строит. расценки 1,15 на ОЗП и 1,25 на ЭМ.
Вопрос : Можно применить эти два коэфф. на стесненность ? Или все таки это будет ошибочно. У меня сомнения насчет коэфф. К=1,2 прилож.3 п.4
Аватара пользователя
 hill
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт Окт 08, 2009 13:56
Откуда: Московская обл.
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Коэффициенты на стесненность по МДС81-38.2004

Сообщение SW Пн Окт 19, 2009 7:12

Доброго дня--- вроде индекс на высокое напряжение применяется со вместно с индексои на стесненку(при эксплуатирующем здании) и применяются они при умножении друг на дрга.
Данные коэф-ты учитывают стесненные условия труда--так как в расценках учтены условия при нормальных условиях выполнения труда, то есть не никаких ограничений и никто не мешает.
Коэф-т на проведение работ в эксплуатирующем здании подразумевает, что вам при выполнении работ и переносе МТр по лестницам будут мешаться люди, которые так же находят в этом здании, и чтобы их пропустить вам прийдется увеличить свои трудозатраты. Так же и со станками, лабораториями и т.п-прежде чем приступить к работам прийдется освободить помещение от мебели, или прикрывать оборудование чем-то, или каким-то образом изощряться , чтобы не попортить это оборудование-а это все лишние трудозатраты, которые повышают стоимость работ, Данный коэф-т и компенсирует (на сколько это соответсвтует действительности-это уже другой вопрос!) эти затраты.
Коэф-т на работы в близи предметов находящихся под напряжением-тоже увеличивают ТЗ, так надо быть аккуратным и внимательным, чтобы эти предметы не повредить и не задеть!))) Но эти предметы могут находиться и в эксплуатируемом здании и помещении!!!
Коэф-т 1,15 и 1,25 к ОЗП и ЭММ-применяются к строительным расценкам при отсутствии ремонтных расценок на данный вид работи и предполагается, что они учитывают те затраты времени, которые необходимы на то что бы что-то разобрать, освободить. Если новое строительство-то вы просто берете и делаете, а если ремонт чего-то, то прежде нужно очистить, разобрать, унести мусор, а потом сделать новое. Вот эти коэф-ты и покрывают данные затраты.
Так что все эти коэф-ты можно применять одновременно!!! :D
Это я по простонародному объяснила!!!!
Если вам надо проф языком--поищите в "консультациях по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве"--там этим вопросам много уделено внимания!
С уважением к коллегам, SW.
Будьте мудры, как змеи. Змея гибка, может пролезть в даже очень узкую щель!
Аватара пользователя
SW
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 446
Зарегистрирован: Вт Янв 22, 2008 15:20
Откуда: Тюмень
Репутация: 5 (?)

Re: Коэффициенты на стесненность по МДС81-38.2004

Сообщение Светлана Пн Окт 19, 2009 8:42

Если у Вас четко прописано что ремонт,то:

ФЕР(ТЕР)-2001 ЗП*1,2(или 1,5)*1,15
ЭМ (ЗПМ)*1,2(или1,35)*1,25

ФЕРр(ТЕРр)-2001 ЗП*1,0(или1,15)
ЭМ(ЗПМ)*1,0(или 1,15)

ко всему вышеперечисленному можно одновременно применять коэфф к работам при высоком напряжении...
Извилины должны быть кривыми, а руки прямыми, но не наоборот.