Помогите расценить

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Помогите расценить

Сообщение Parfen Чт Сен 10, 2009 10:36

Добрый день!
Помогите расценить прокладку кабеля КВВГ 5х1,0, 7х1,0, 14х1,0 и кабеля МКЭШв 1х2х0,75, 7х2х0,75, 10х2х0,75 в помещении в трубах и коробах для КИП и А. А так же необходимо брать устройство концевых заделок по м8-02-158-4и как посчитать объем?
Сам новичек, но думаю что необходиимо расценить по расценкам сборинка м8 отдел 2 раздел 6 Сети проводок здания и сооружения.
проекта нет (нет ни чего)
Спасибо за помощь.
Аватара пользователя
 Parfen
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 356
Зарегистрирован: Пт Сен 30, 2005 9:17
Откуда: г. Москва
Репутация: 4 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Помогите расценить

Сообщение Северный ветер Чт Сен 10, 2009 11:02

Вы думаете правильно. Разделку и расключение брать не надо, для сетей проводок в зданиях и сооружениях (это сети до 1 кВ по ПУЭ) разделка и расключение учтены в монтаже приборов или коробок.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Re: Помогите расценить

Сообщение Parfen Чт Сен 10, 2009 11:22

А для прокладки подойдет расценка ФЕРм08-02-402-01 в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2?
Аватара пользователя
 Parfen
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 356
Зарегистрирован: Пт Сен 30, 2005 9:17
Откуда: г. Москва
Репутация: 4 (?)

Re: Помогите расценить

Сообщение Северный ветер Чт Сен 10, 2009 14:36

В коробах обычно по м08-02-399. В трубах - м08-02-412, посмотрите по проекту - одним пучком кабели будут тянуть (тогда кабель 1 и каждый последующий) или поочерёдно (тогда каждый кабель первый). М08-02-402-01 - это прокладка открыто по конструкциям или по лоткам, не в коробах.
Были ещё прения и рассуждения, в т.ч. на форуме ИНиКа, что затягивание надо брать по м08-02-404. Наверное, тоже можно. Но мне за много лет препонов не встречалось в упоминаемых раценках.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Re: Помогите расценить

Сообщение Parfen Чт Сен 10, 2009 14:52

Спасибо за подсказки.
Аватара пользователя
 Parfen
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 356
Зарегистрирован: Пт Сен 30, 2005 9:17
Откуда: г. Москва
Репутация: 4 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1



cron

© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»