Перемычки

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Перемычки

Сообщение mishel Вт Авг 18, 2009 23:42

Уважаемые электрики, не могли бы вы подсказать, как выглядят в натуре работы по расценке 08-01-023-2 "Спуск, петля или перемычка..".
Дело в следующем:
В спецификации к проекту на встроенный ТП на 4 тр-ра есть пункт "Перемычки 0,4 кВ - 88 шт". Чертежей нет. На деле это кабели от ТП до ВРУ. Подрядчик пытается выставить их по расценке 08-01-023-2 "Спуск, петля или перемычка..". Понятно, что данная расценка не проходит по цене, набору ресурсов и вообще относится к ОРУ. К сожалению, не приходилось сталкиваться с электромонтажными работами, и физический смысл явлений "Спуск, петля или перемычка" мне неизвестен. Подскажите, пожалуйста, что это такое. И что могло подразумеваться под пунктом "Перемычки 0,4 кВ".
Аватара пользователя
mishel
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт Авг 18, 2009 23:02
Откуда: Московская обл.
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Перемычки

Сообщение ABK Ср Авг 19, 2009 4:30

mishel, данная расценка в этом случае явно из другой оперы. Применяется она при осмечивании Открытых распределительных устройствах подстанций от 35 кВ и выше. Смысл в следующем. На ОРУ устанавливают порталы (сооружение в виде буквы П на бетонных как правило стойках с металлической траверсой (перемычка между стойками)). Между двумя порталами натягиваются шины из провода АС (могут быть и жесткими из алюминиевых труб). И вот спуски проводами от этих шин к оборудованию, устанавливаемого ниже шин на расстояние не менее предусмотренного ПУЭ (выключателям, трансформаторам, разъединителям и т.д.) и есть те самые спуски. Между установленным оборудованием (например разъединителем и выключателем) так же образуются связи проводами, которые называются перемычками.
На картинках по ссылкам это видно и думаю будет более понятно
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4& ... rpt=simage

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=12 ... rpt=simage

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=14 ... rpt=simage

Перемычки 0,4 кВ - скорее всего кабели от трансформатора до ВРУ и осмечиваться должны соответствующим образом.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Re: Перемычки

Сообщение mishel Ср Авг 19, 2009 7:46

Спасибо!!!
Аватара пользователя
mishel
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт Авг 18, 2009 23:02
Откуда: Московская обл.
Репутация: 0 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»